Коллеги, прошу помощи. В старом жилом фонде наткнулся на проводку советских времён. В прямоточный счётчик заходят только фазные провода. Нулевой проводник просто прикручен к корпусу и больше нигде не принимает участия. Естественно, никто не собирается переделывать систему во всём квартале. Потому нужно работать с тем, что есть. Так в чём, собственно, вопрос: напрягает наличие потенциала на приходящем нулевом проводнике 110В (между проводником и батареей, да батареей потому как заземления в пределах досягаемости нет никакого), другие провода тоже неодназначны А-176В, В-56В, С-230В. Если мерить между фазными и нулевым проводами питающего кабеля ситуация чуть ровнее А-100В, В-150В, С-140В. Как в такой сети будут чувствовать себя дифавтоматы? Они вообще работают если через них подавать две фазы? Или лучше обойтись двухполюсными автоматами? Как быть с заземлением? Не думаю, что в центре города дадут разрешение для устройства контура заземления для отдельного офиса.