Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

27.08.2023 в 16:36:03

но для срабатывания УЗО необходим ток, а не потенциал. Для окончательной улыбки вам осталось только озвучить значение этого тока - при срабатывании УЗО.

но ученые мужи кругом Но да, в споре главное не победа, а участие.

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

27.08.2023 в 16:46:11

но в заголовке и примере ТС её нет вовсе Это условие накладывает только дополнительное требование на гальваническую развязку такой незанулённой трёхфазной подводки, от арматурного - батарейного нуля. Либо повышенное требование к потенциальному - защитному занулению большинства электроприборов используемых в быту. В элементарном виде в разводке квартиры или офиса - это в должна быть обязательная трехконтурная евро розетка с защитным зануляющим контуром взятым от арматурного каркаса строения. Это же самое требование присутствует и в объединённом строительном стандарте, невзирая на то, есть там отдельный силовой фидерный ноль в разводке квартир, или его его там нет. Просто с силовым нулём в проводке наличие третьего провода в розетках (как было в старом фонде) не обязательно.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

27.08.2023 в 16:50:45

fhntv написал: а потенциал это не ток ? забавная дискуссия :)

Было бы забавно, если бы не было так грустно, это физика 8 класс.

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

27.08.2023 в 16:57:47

Да почти забавно: наведённая разность потенциалов на нагрузке, как раз и регламентирует протекаемый в ней ток.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

27.08.2023 в 17:03:00

Aтос написал: если бы не было так грустно, это физика 8 класс.

это вы пытаетесь из лимона сделать лимонад путем прямого отжима, но упускаете часть ингредиентов :) но юмор все заценили , да

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

27.08.2023 в 17:44:15

Shljach написал: Да почти забавно: наведённая разность потенциалов на нагрузке, как раз и регламентирует протекаемый в ней ток.

Ровно наоборот, ток совершая работу создаёт разность потенциалов на нагрузке Это определение того, что называется электрическое напряжение.

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

27.08.2023 в 19:59:30

ток совершая работу создаёт разность потенциалов на нагрузке Ага, только почему-то разность потенциалов в виде падения напряжения, всегда измеряется (характеризуется) в вольтах. :nо: А ток и образующаяся мощность уже зависит от импеданса нагрузки. И работа совершается, где ток преобразуется в действующий вектор силы, например в электродвигателе.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.08.2023 в 20:36:10

Shljach написал: А что, разве Яндекс об этом ничего рассказать не может?

Не знаю, но извините, радиолюбительский сленг находится за пределами моих интересов, а в международный электротехнический словарь оно не входит и не используется в ГОСТах, СП, ПУЭ и прочих нормативных документах, профильных статьях или учебниках.

Shljach написал: От него же зануляется и арматурный каркас дома, это обязательные условия гарантирующие безопасность.

Простите, Вы читаете ответы? Нет, это условие не является обязательным.

Shljach написал: Но тогда грош цена такой электроэнергетике, у которой передаваемая мощность тока как-то зависит от сезонной влажности грунта.

Как бы, это свойство используемых в РФ сетей распределения электроэнергии (ВЛ, ВЛИ, и пр.) системы заземления TN (глухозаземлённых). Если Вы были не в курсе, то теперь знаете, что ток течёт не туда, куда проложен провод, а куда ведёт его потенциал.

Мы же не обсуждаем сети распределения электроэнергии в Нидерландах (сети TT), Индии (вариация TT) или существенной части Великобритании (сети TN-S).

Не знаю, что Вы имели ввиду под словами «передаваемая мощность тока», но в системах распределения электроэнергии, ввиду закона Кирхгофа, передаётся ровно столько тока, сколько его потребляется, не больше и не меньше. Другое дело, что потери мощности (денег) у снабжающих организаций зависят от сезона. Но это нормально, кроме того и температура воздуха тоже изменяется. ;)

Shljach написал: Ужас какая каша творится у вас в голове, вы априори аварийную ситуацию отождествляете с обычной долгосрочной.

Вы ещё помните свою реплику, на которую был дан этот ответ? Ваше "...грунтовая земля спасает...для бытовой электрозащиты..." было за аварийную ситуацию или за долгосрочную?

Однако, качество защиты электроустановки от прямого и/или косвенного прикосновения это долгосрочное свойство.

Shljach написал: То есть пробивающий корпус электрокотёла вы чистой землёй не занулите, с этим справиться только мощный фидерный ноль.

Нет, не справится. Я же написал, что ещё в 30-х годах прошлого века или немного позже выяснили, выравнивание потенциалов в системе TN (тогда она называлось зануление) только путём повторных заземлений снижает напряжение при повреждении, но недостаточно, оптимистично до 50..80В. Поэтому нормативы защиты от косвенного прикосновения, в основном, предусматривают автоматическое отключение, как в случае зануления, так и в случае независимого заземления.

Shljach написал: В элементарном виде в разводке квартиры или офиса - это в должна быть обязательная трехконтурная евро розетка с защитным зануляющим контуром взятым от арматурного каркаса строения.

Требование звучит ровно наоборот, доступные к прикосновению проводящие части (включая трубопроводы, канализации, прочая прочая) должны соединяться с защитным заземлением (для TN с повторным заземлением).

Впрочем, в некоторых весьма специальных случаях высотных многоэтажных зданий, при весьма определённых условиях, допустимо использовать сам арматурный каркас в качестве защитного заземления.

По сути, причина в том, что железобетон, в общем случае, не обеспечивает необходимого сопротивления растеканию для повторных заземлений системы TN, кроме случаев более менее типичного фундамента или совсем нетипичных несущих конструкций построенных особым способом (электрическая связанность арматуры, электропроводящий бетон со специальными добавками).

Shljach написал: Просто с силовым нулём в проводке наличие третьего провода в розетках (как было в старом фонде) не обязательно.

Нет такого послабления в нормативной документации для приборов класса I, правда, в старых ПУЭ было другое, связанное с сухими помещениями и невозможностью прикосновения.

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

27.08.2023 в 21:12:57

По сути, причина в том, что железобетон, в общем случае, не обеспечивает необходимого сопротивления растеканию для повторных заземлений системы TN, кроме случаев более менее типичного фундамента или совсем нетипичных несущих конструкций построенных особым способом (электрическая связанность арматуры, электропроводящий бетон со специальными добавками). И всё-таки у вас каша в голове, зачем так много отдаленных слов (косвенных по-своему), когда есть такое короткое и ёмкое словосочетание - как арматурный каркас, не бывает бетонных стен или перекрытий без оного. И МКД без потенциально занулённого арматурного каркаса не может быть принят в эксплуатацию, от влажных стен просто будет бить током.

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

27.08.2023 в 21:22:44

правда, в старых ПУЭ было другое Я проживаю в панельном доме 70-го года постройки, и тут никогда не было и не будет (даже после предстоящего кап ремонта дома) этого третьего провода в сетевой проводке. И на безопасность с бытовыми электроприборами (при допустимой влажности помещений) это никак не влияет. Однако в случае где в розетках подаётся именно линейное напряжение (то есть две фазы без нуля), наличие третьего - зануляющего провода по условиям электробезопасности обязательно! Это же условия касается любого промышленного трехфазного оборудования, у которого на корпусе по технике безопасности обязательно должен присутствовать потенциальный ноль.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.08.2023 в 23:11:20

Shljach написал: правда, в старых ПУЭ было другое Я проживаю в панельном доме 70-го года постройки, и тут никогда не было и не будет (даже после предстоящего кап ремонта дома) этого третьего провода в сетевой проводке. И на безопасность с бытовыми электроприборами (при допустимой влажности помещений) это никак не влияет. Однако в случае где в розетках подаётся именно линейное напряжение (то есть две фазы без нуля), наличие третьего - зануляющего провода по условиям электробезопасности обязательно! Это же условия касается любого промышленного трехфазного оборудования, у которого на корпусе по технике безопасности обязательно должен присутствовать потенциальный ноль.

Shljach, и что? Конечно влияет, просто Вы выбрали такой способ эксплуатации, с нарушением документации на приборы класса I. Согласно ПУЭ-5 или 6, по которому проектировался Ваш дом, защитное зануление берётся с корпуса этажного щитка. При капремонте, в зависимости от проекта могут так и оставить по ПУЭ-5 или 6, а могут сделать по СП.256…, это ж как закажете.

Случай, двух фаз 127В или 230В без нуля в системе TN, в нормативах не расписан, но по сути, по физике (ТОЭ) он мало отличается от нуля и фазы, за исключением осветительной проводки. А вот с освещением в этом случае - беда. Правда ТС не описал, что там с освещением.

Если, вдруг, в том доме с довоенных времён сохранилась система IT, хотя это и противоречит показаниям ТС, то я практически не знаком ЭПиН тех лет. Скорее всего, тоже можно взять с корпуса в щитка, но он может оказаться не металическим.

когда есть такое короткое и ёмкое словосочетание - как арматурный каркас

Он бывает стеклопластиковым, а дома бывают кирпичными. Скажем, в уже бездействующем ПУЭ-7, это дело называют более менее чётко: «металлические части каркаса здания»

Это же условия касается любого промышленного трехфазного оборудования, у которого на корпусе по технике безопасности обязательно должен присутствовать потенциальный ноль.

Что такое промышленное оборудование? Какого класса: I, II, …? Что такое «потенциальный ноль»? Вы о защитном заземлении? Или о чём?

0