Александр0005
Александр0005
Новичок

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

12.04.2019 в 18:22:39

День добрый! в квартире ремонт, кинули новую проводку, включили все группы, через неделю отключился АВ на одной группе включили повторно, работает. Через три дня опят отключился ( нагрузки нет так как все без розеток и лампочек) . Стены обшиты гипсой на металлопрофиль, провода скрыты. Добрался до первой коробки где спайки, провода белый/белый, синий/синий,а вот была ещё одна СИНИй и ЖЕЛТЫЙ . P.S. может ли из за этой смотри отключается АВ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

12.04.2019 в 18:27:25

Александр0005 написал: через неделю отключился АВ

Укажите производителя и модель.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17216

12.04.2019 в 18:51:25

Александр0005, Фото распаек и щита без пластрона...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр0005
Александр0005
Новичок

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

12.04.2019 в 19:25:30

EKF

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120410

12.04.2019 в 19:35:21

Александр0005 написал: ,а вот была ещё одна СИНИй и ЖЕЛТЫЙ . P.S. может ли из за этой смотри отключается АВ?

да, может

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

12.04.2019 в 20:26:02

Александр0005 написал: EKF

не люблю EKF (на работе в хозяйстве несколько тысяч единиц автоматов и диф-автоматов этого бренда).

0
xpres
xpres
Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

13.04.2019 в 05:55:13

Мб плохой контакт в клемме автомата?

0
Александр0005
Александр0005
Новичок

Регистрация: 24.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 28

13.04.2019 в 06:09:51

АВ меняли местами, именно эту группу выбивает

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1427

13.04.2019 в 12:06:37

Это потому, что

Александр0005 написал: кинули новую проводку

надо было прокладывать проводку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

13.04.2019 в 12:13:11

Александр0005 написал: EKF

Модель автомата будет? Или угадывать надо?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.04.2019 в 15:13:31

Александр0005 написал: АВ меняли местами, именно эту группу выбивает

Александр0005, В таком случае дело дрянь :( Надо менять квартиру. Только ищите в радиусе более 1374 метров, а то и в новой то же самое будет, порча, она такая порча...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу