22.04.2019 в 10:30:37
morgan-id написал: Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки
Нормально.
25.04.2019 в 22:46:18
Посоветуйте какие нибудь болтовые зажимы для соединения 10мм ВВГ в распределительном щите ? Опрессовка не подходит по причине временного соединения Соединить нужно фаза-фаза трехфазного ввода, электросчетчик временно убран и нужно это временно соединить вместо счетчика Нагрузка по 5кВт на фазу
25.04.2019 в 23:25:20
morgan-id,
27.04.2019 в 16:56:02
morgan-id, более менее фирменные "полиэтиленовые" клеммники большого габарита, чтобы обе жилы параллельно затянуть (лишний раз не выгибать провода)
27.04.2019 в 20:44:42
morgan-id написал: Опрессовка не подходит по причине временного соединения
откусить потом - нет запаса? 5 квт - да хоть болты с шайбами и гайками + изолента
27.04.2019 в 22:36:51
morgan-id написал: смотрю в сторону 3х2.5 ПВС
Правильно смотрите. Если у вас все розетки с заземлением. Если нет, то вполне хватит 2х2,5, так как цена будет отличаться. А в принципе на 10 метров не сильно много. Только какой смысл делать удлинитель трехпроводный, если в питающих розетках ноля отродясь не водилось
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
27.04.2019 в 22:38:48
morgan-id написал: для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально
Считаем. 2, 2 Квт это 10 ампер. 1,5 мм кабеля (Медь) это в среднем 16 ампер. и автомат 16 ампер.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
27.04.2019 в 23:00:05
morgan-id, ПВС - провод виниловый скрученный, изоляция - ПВХ, температурный режим +60 (+70 макс кратковременно). КГ - кабель гибкий, изоляция - резина (черная), УФ-стойкая, температура (+80). Если есть сомнения - поищите кабель в силиконовой изоляции.
28.04.2019 в 10:15:46
юра Т, Этим он отличается от Шнур ВинилВинил Плоский. Расшифровка от производителя Одескабель.
28.04.2019 в 17:53:03
Микитович, ПВС он всегда соединительным был
28.04.2019 в 18:45:48
юра Т, Тогда нужно 2 буквы в наименование ;)
28.04.2019 в 19:07:50
Я бы с такой нагрузкой и 24/7 обошёлся бы без розеток и поставил клеммник понадежнее. В розетках слабое место - пружинные контакты. Или хотя бы регулярно проверял нагрев
13.05.2019 в 12:53:56
Всем спасибо за помощь, купил ПВС 3х2.5мм на автоматы 16А и розетки 16А