Аватар пользователя
Serg100700

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 30

01.05.2019 в 20:25:21

Мастер уложил такую бумагу https://moscow.petrovich.ru/catalog/20717/128330/ бумажным слоем наружу, фото прилагаю. И кабель соприкасается бумагой. Кабель такой https://spyheat.ru/catalog/kabelnyy_teplyy_pol_v_styazhku/komplekty_kabeley_v_styazhku_20_vt_m/282/ Под данной бумагой стяжка. Сверху залито наливным полом волма. Обратная сторона фольги бумажная и легко воспламеняемая. Что теперь делать ? Обнаружил данный момент при уже залитой стяжки. Понятное дело, что фольга уже работать не будет, но теперь большие опасения насчет пользования полом, что загореться все это может.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

01.05.2019 в 21:50:42

Какая разница какой слой наливного пола, эта бумага не предназначена для полов

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

01.05.2019 в 23:45:48

dmitrovski написал: Какая разница какой слой наливного пола, эта бумага не предназначена для полов

dmitrovski, если слой толстый 5-6см (во что я слабо верю) - то хоть лежать будет, не отскочит сразу. Под слоем не загорится. Но то что эта бумага там как корове 5ая нога - это факт. Но скорее всего слой тонкий и наливной пол с кабелем - на выброс.

0
Аватар пользователя
Serg100700

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 30

02.05.2019 в 00:08:04

слой около 4-5см, местами до 6см. Если бумага не загорится от касания кабеля в стяжки, то какие самые плохие последствия меня ждут ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

02.05.2019 в 00:38:01

Serg100700 написал: то какие самые плохие последствия меня ждут ?

  1. Кабель внизу, теплоизоляции нет - нагреваться будет дооолго
  2. Наливной сейчас лежит просто пластом на этой бумаге. Наверняка бухтит. Если не сейчас, то когда будет сохнуть - может изогнуться и забухтеть. Армирования стальной сеткой этой "стяжки" из наливного пола нет? С теплым полом при нагреве может треснуть, ну и бухтеть не перестанет.

Почему нельзя было уложить кабель в армированную стяжку, а стяжку положить на теплоизоляцию - то есть сделать не через зад, мне не понятно.

0
Аватар пользователя
Serg100700

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 30

02.05.2019 в 00:52:52

Данная комната над не отапливаемым помещением. Разделяет это помещение с гаражом бетонная плита, на ней лежит 50мм слой пеноплекс фундамент. Далее черновая стяжка для выравнивания уровня залитая с сеткой для армирования. Далее лежит эта бумага и наливной пол около 50мм в среднем. На этот пол планирую пробковую подложку и сверку массивную доску около 10мм. Какие будут дальнейшие эксплуатационные риски при использование данного пола ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

02.05.2019 в 01:05:33

Serg100700 написал: Данная комната над не отапливаемым помещением.

С этого надо было начинать...

Serg100700 написал: на ней лежит 50мм слой пеноплекс фундамент.

А надо - 200, ну 150 хотя бы, и не в этом месте...

Serg100700 написал: Далее черновая стяжка для выравнивания уровня залитая с сеткой для армирования.

что мешало привязать кабель теплогопола к сетке при укладке стяжки? Не делать наливной пол вообще?

Но хотя, главное другое - стык стены и плиты перекрытия - мостик холода - промерзший низ стен, конденсат, плесень.... Утепление делают снаружи вообще-то.... это похоже самая большая проблема конструкции.

Нарисуйте подробно узел примыкания стен к плите перекрытия с указанием толщин и материалов. То же - пирог внешней стены.... То же - утепление потолка, и угол перекрытия потолка с внешней стеной.

Serg100700 написал: На этот пол планирую пробковую подложку и сверку массивную доску около 10мм.

Это чтобы теплый пол больше тепла отдавал на улицу? :)

Serg100700 написал: Какие будут дальнейшие эксплуатационные риски при использование данного пола ?

  1. Да Вы уж сами смотрите риски для Вашего кошелька, когда счетчик будет весело крутиться :)
  2. Вечный конденсат и плесень на стыке стена пол.
  3. Возможные трещины и бухтение наливного пола - мелочь по сравнению с другими проблемами
  4. Изначальные страхи про бумагу - вообще ничто по сравнению со всем остальным...

PS Вы не пробовали перед тем как что-то делать, делать проект? Считать теплопотери, температуру стен, расчет на влагонакопление?

0
Аватар пользователя
Serg100700

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 30

02.05.2019 в 01:20:56

между стеной и полом уложена демпферная лента 100мм

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

02.05.2019 в 01:24:27

Serg100700 написал: между стеной и полом уложена демпферная лента 100мм

Serg100700, Думаете она спасет от промерзания? ;) См вопросы выше... Еще - для понимания уличных температур - какой у Вас регион?

0
Аватар пользователя
Serg100700

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 30

02.05.2019 в 14:39:42

Московская область. Дом отапливается круглый год, но температура в помещение поддерживается 8-10 градусов тепла и на 3-4 выходных на отопительный сезон приезжаю туда и только в те моменты делаю 22-25 тепла. Какой лучше положить материал между полом и массивной доской ? Доска вот такая https://www.par-ky.com/ru/Коллекции/LOUNGE06/#

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

02.05.2019 в 15:27:57

Serg100700, То что я говорил, прошло мимо... Хотите отапливать улицу - велкам...
Вам о теплоизоляции перекрытия думать надо, а вы печетесь о прокладке под доску :)

0
Аватар пользователя
Serg100700

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 30

03.05.2019 в 00:45:38

переделывать уже ничего не буду, включать буду теплый пол 3-4 раза в год, остальное время бываю только в теплое время года. Если я его включу в пятницу вечером и к субботе к обеду-вечеру он будет уже около 25-28 градусов, то он полностью выполняет свою задачу. Вопрос какой лучше материал поставить между наливным полом и доской, что бы нагрев был быстрее и равномернее.

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

03.05.2019 в 09:33:55

Вопрос какой лучше материал поставить между наливным полом и доской, что бы нагрев был быстрее и равномернее. Теперь уже любой. Вы же переделывать ничего не будете…… Вот зачем задавать вопросы, и не слушать ответы на них. Вам все написали выше. Вы изначально ошиблись с выбором конструктивного решения. Переделывать не будете. Материал финишного покрытия менять не будете. Так о чем разговор?

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу