03.05.2019 в 21:34:57
Вопрос :можно так? Пояснение : сделал нишу в гостиной. По полочкам пустил светодиодную ленту. Она подключается к контроллеру, а контроллер к блоку питания. Для блока питания я протянул розетку от распределительной коробки, в которой скрутки света. Поменял двухклавишный выключатель света на трехклавишный. Фазу от него. А минус на существующую люстру. Добро? Спасибо
03.05.2019 в 22:02:02
id7002612 написал: Вопрос :можно так?
Можно. Только не минус, а ноль, если с выключателя именно фаза.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.05.2019 в 22:02:15
id7002612 написал: Поменял ....Фазу от него. ...минус на существующую люстру. Добро? Спасибо
Фаза с минусом не косячит.
03.05.2019 в 22:57:27
Перепутал немного. Ноль имеел ввиду
04.05.2019 в 00:01:34
id7002612, И чЁ ??? В чём суть вопроса?
04.05.2019 в 14:41:57
Микитович написал: В чём суть вопроса?
Суть вопроса в первой строчке первого сообщения... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.05.2019 в 19:33:59
То, что маломощный потребитель запитан от световой линии - это не проблема. (При условии, что проводка от распредкоробки до розетки выполнена кабелем 1.5 мм2). Смущает слово "скрутка". Если это действительно скрутка AL проводов, то такое лучше не трогать вообще.
07.05.2019 в 19:56:57
Трехклавишный выключатель, мммм... Прелесть. Тут по 2-кл иногда не туда попадаешь, а 3кл для истинных ценителей, которые понимают толк в мазохизме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.