Добрый вечер! Прошу покритиковать схему для трехэтажного дома 250 кв. м. Особенно интересны критические замечания. На столбе рядом с домом висит автомат С25 и счетчик. По бумагам на дом выделено 15 кВт на 3 фазы. Непосредственно в сам дом заходит кабель 4х16 кв. мм. Заземление сделано по типу ТТ. Часть элементов для щита уже были куплены в том году, потому что надо было срочно подключить газовый котел. Всего планируется 3 щита. Основой щит на 54 места (уже установлен) находится на втором этаже. В нем сейчас установлены вводный АВ С25 и 3 шт. УЗМ-51МД. Второй щит на 24 места (уже установлен) находится в котельной на 1 этаже. Там установлены ДА С16 для газового котла и трех насосов и ДА С25 для будущей стиралки. Между первым и вторым щитом протянут кабель ВВг 3х6 мм. Третий самый маленький щиток планируется вне дома в хозблоке. В связи со всем этим есть несколько вопросов по сборке: 1) Стоит ли устанавливать противопожарное УЗО? Если стоит, то в какое место его нужно ставить: вместо вводного АВ в доме, между вводным АВ и УЗМ или до вводного АВ? Ток утечки я так понимаю лучше взять 300мА, так как дом большой и много потребителей.
Буду рад критике. Заранее спасибо за советы.
Вот схема в хорошем разрешении