barabozz
barabozz
Новичок

Регистрация: 16.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

16.05.2019 в 15:41:32

Добрый день, друзья!

Прошу дать комментарии и указать на ошибки. Новостройка, 2-х комнатная, бюджет ограничен). Кабель уже проложен, осталось разобраться с щитком.

По возможности, старался отобразить как можно больше информации. Прежде чем рисовать схему хочу убедиться, что все заработает. Для удобства прикладываю, то что у меня получилось.

На форуме читал много похожих тем, но вопросы остались, в основном по УЗО. Возможно ли объединить УЗО 3 и 4 в одно? Нужно ли заменить вводной автомат от застройщика или терпимо?

С удовольствием отвечу на возникшие вопросы.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

16.05.2019 в 16:02:50

barabozz,

  1. ВП уже куплена?
  2. Формально номинал УЗО 3 маловат, нужно 40А. Если будете ставить ИЭК, можно все 63А, цена одинаковая.
  3. УЗО 3 и 4, в принципе, объединить можно, но я бы не стал.
  4. АВ в ЩЭ от застройщика я бы поменял, но, на худой конец, можно и оставить.
  5. Фото ЩЭ (внутри) для полноты картины не помешает.
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

16.05.2019 в 16:18:55

barabozz, 3-х УЗО на 63А достаточно. УЗМ-51МД заменить на другое РКН. Теплый пол из прихожей убрать за полной бессмыслицей...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.05.2019 в 16:41:41

MaSeVi написал: 3-х УЗО на 63А достаточно

2 УЗО типа Legrand RX3 ВДТ 30мА 63А 2П A,по 3000руб за штуку,было бы в самый раз ,себе бы так и сделал бы

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2019 в 16:43:08

barabozz написал: Кабель уже проложен

Тогда что обсуждать... собирайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

barabozz
barabozz
Новичок

Регистрация: 16.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

16.05.2019 в 17:18:42

СтранникXXI написал: ВП уже куплена?

Не совсем понимаю сокращение ВП :o Фото внутри ЩЭ наверное бесполезно, т.к. он навесной, а хочу внутренний. Но на всякий "пожарный" прикладываю.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2019 в 17:23:31

barabozz написал: ВП

варочная поверхность, ДШ духовой шкаф

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

barabozz
barabozz
Новичок

Регистрация: 16.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

16.05.2019 в 17:31:14

MaSeVi написал: УЗМ-51МД заменить на другое РКН. Теплый пол из прихожей убрать за полной бессмыслицей...

Какое можете рекомендовать? Это из-за параметров или производителя? Теплый пол уже куплен на распродаже по хорошей цене года 1,5 назад при закрытии К-раута) Планируется, что будет зимой обувь сушить.

0
barabozz
barabozz
Новичок

Регистрация: 16.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

16.05.2019 в 17:39:07

СтранникXXI написал: ВП уже куплена?

Еще нет. Прошу прощения, еще раз проверил кабель и он был заменен на NYM-J 3х6

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2019 в 17:45:15

barabozz написал: Какое можете рекомендовать?

РН 106, Рбуз.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

barabozz
barabozz
Новичок

Регистрация: 16.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

16.05.2019 в 18:05:47

megrad написал:

barabozz написал: Какое можете рекомендовать?

РН 106, Рбуз.

megrad, благодарю!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.