Золотое правило электромонтажа: "От щита до потребителя сечение не менять!!!" Хотите - делайте 2,5 квадрата на розетки хотите 1,5, но сечение от автомата до точки должно быть одинаковым.
21.01.2011 в 15:24:33
Золотое правило электромонтажа: "От щита до потребителя сечение не менять!!!" Хотите - делайте 2,5 квадрата на розетки хотите 1,5, но сечение от автомата до точки должно быть одинаковым.
21.01.2011 в 15:46:02
Xsomius написал : И если можно ссылку на нормативы.
Вы сначала озвучьте, что за домик у Вас... коль при электроплитах проводка до плиты 3*2,5. Или про диаметр жилы речь идёт? ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.01.2011 в 15:49:03
Xsomius написал : если можно ссылку на нормативы
Эти нормативы Петроэлектросбыт должен знать, как "Отче наш" - СП 31-110-2003, ПУЭ-7.
СП 31-110-2003 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
21.01.2011 в 17:34:35
avmal написал :
дом обычный 137 серия. акт могу сфотографировать и выложить на общее обозрение. 4 квадрата на плиту там не может быть т.к. это сечение идет до пакетника
21.01.2011 в 17:57:27
Xsomius написал : 4 квадрата на плиту там не может быть т.к. это сечение идет до пакетника
Это проблемы управляющей компании.
22.01.2011 в 02:22:19
kovaks написал : Но самое интересное то, что родной провод с вилкой идущий от стиралки (Bocsh, модель 2006 года) - сечением 1,0 квадрат!
Что вы нервничаете? 1 мм2 для 10 А — совершенно нормально.
kovaks написал : А я в новой квартире 2,5 квадрата на отдельной линии с автоматом на 25А к стиралке провожу.
А зачем?
kovaks написал : Бред какой-то!
И не говорите! :D
kovaks написал : Да, вот еще из серии ужастиков: на одной розетке на кухне висит электродуховка (х.з. сколько кВт), электро чайник (2,4 кВт), комбаин, тостер и телевизор. Иногда это все работает вместе. (пишу и ужасаюсь).
«Вместе» они никак не могут работать хоть сколь-нибудь продолжительное время. Чайник кипит минут пять от силы, духовка включается лишь периодически и т.д.
23.01.2012 в 09:44:22
Теоретический (пока) вопрос:
Собираюсь провести отдельные линии к стиралке и посудомойке от щитка. Мощность каждого прибора 2.2 кВт.
В наличии имеется кабель ВВП-2 3х1.5, и не хотелось бы докупать другой. Защищать каждую линию буду отдельным автоматом 16 А. Допустим, монтаж сделаю идеально :)
При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?
23.01.2012 в 10:07:52
cooler.od написал : При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?
Ответ:
Отсюда вывод: или 1) ставим автоматы 10А и тянем ваш ввп, или 2) ставим автоматы 16А и тянем ВВГ 2,5квадрата
23.01.2012 в 10:13:11
cooler.od написал : Допустим, монтаж сделаю идеально
Идеального монтажа, как и всего остального, быть не может. Тем более, выполненного не моножилой ...
cooler.od написал : При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?
Тут остаётся только карты раскинуть - как карта ляжет. Могу только не сомневаться, что при ВВП-1 или ВВГ 3х2,5 шансы на безаварийность увеличатся.
23.01.2012 в 10:20:18
avmal написал : ВВП-1 или ВВГ 3х2,5
Да, ваш ввп-2 и оконцовывать надо при подключении в розетки и к автоматам.
23.01.2012 в 15:29:41
Спасибо за советы. Теперь вопрос практический: кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы сгорел кабель сечением 1.5 квадрата, к которому была подключена нагрузка 2 кВт, и цепь была защищена автоматом 16 А? Если да, спасло бы в этом случае ситуацию применение кабеля 2.5 квадрата?
И еще теоретический: правильно ли я понимаю, что ПУЭ и прочие документы не запрещают применение кабеля 1.5 квадрата с автоматом 16 А на розетки.
Если я ошибаюсь, или это уже обсуждалось, киньте, пожалуйста, ссылкой. Я честно искал, но не нашел.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу