congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

21.01.2011 в 15:24:33

Золотое правило электромонтажа: "От щита до потребителя сечение не менять!!!" Хотите - делайте 2,5 квадрата на розетки хотите 1,5, но сечение от автомата до точки должно быть одинаковым.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.01.2011 в 15:46:02

Xsomius написал : И если можно ссылку на нормативы.

Вы сначала озвучьте, что за домик у Вас... коль при электроплитах проводка до плиты 3*2,5. Или про диаметр жилы речь идёт? ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2011 в 15:49:03

Xsomius написал : если можно ссылку на нормативы

Эти нормативы Петроэлектросбыт должен знать, как "Отче наш" - СП 31-110-2003, ПУЭ-7.

СП 31-110-2003 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

0
Xsomius
Xsomius
Новичок

Регистрация: 21.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

21.01.2011 в 17:34:35

avmal написал :

дом обычный 137 серия. акт могу сфотографировать и выложить на общее обозрение. 4 квадрата на плиту там не может быть т.к. это сечение идет до пакетника

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2011 в 17:57:27

Xsomius написал : 4 квадрата на плиту там не может быть т.к. это сечение идет до пакетника

Это проблемы управляющей компании.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

22.01.2011 в 02:22:19

kovaks написал : Но самое интересное то, что родной провод с вилкой идущий от стиралки (Bocsh, модель 2006 года) - сечением 1,0 квадрат!

Что вы нервничаете? 1 мм2 для 10 А — совершенно нормально.

kovaks написал : А я в новой квартире 2,5 квадрата на отдельной линии с автоматом на 25А к стиралке провожу.

А зачем?

kovaks написал : Бред какой-то!

И не говорите! :D

kovaks написал : Да, вот еще из серии ужастиков: на одной розетке на кухне висит электродуховка (х.з. сколько кВт), электро чайник (2,4 кВт), комбаин, тостер и телевизор. Иногда это все работает вместе. (пишу и ужасаюсь).

«Вместе» они никак не могут работать хоть сколь-нибудь продолжительное время. Чайник кипит минут пять от силы, духовка включается лишь периодически и т.д.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

23.01.2012 в 09:44:22

Теоретический (пока) вопрос:

Собираюсь провести отдельные линии к стиралке и посудомойке от щитка. Мощность каждого прибора 2.2 кВт.
В наличии имеется кабель ВВП-2 3х1.5, и не хотелось бы докупать другой. Защищать каждую линию буду отдельным автоматом 16 А. Допустим, монтаж сделаю идеально :)

При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 10:07:52

cooler.od написал : При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?

Ответ:

  1. Аварийные ситуации - какие ни придумай, случится та, о которой не догадались
  2. Вероятность - любое число из отрезка 0..1, включая концевые значения.

Отсюда вывод: или 1) ставим автоматы 10А и тянем ваш ввп, или 2) ставим автоматы 16А и тянем ВВГ 2,5квадрата

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 10:13:11

cooler.od написал : Допустим, монтаж сделаю идеально

Идеального монтажа, как и всего остального, быть не может. Тем более, выполненного не моножилой ...

cooler.od написал : При каких аварийных условиях и с какой вероятностью кабель не выдержит?

Тут остаётся только карты раскинуть - как карта ляжет. Могу только не сомневаться, что при ВВП-1 или ВВГ 3х2,5 шансы на безаварийность увеличатся.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 10:20:18

avmal написал : ВВП-1 или ВВГ 3х2,5

Да, ваш ввп-2 и оконцовывать надо при подключении в розетки и к автоматам.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

23.01.2012 в 15:29:41

Спасибо за советы. Теперь вопрос практический: кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы сгорел кабель сечением 1.5 квадрата, к которому была подключена нагрузка 2 кВт, и цепь была защищена автоматом 16 А? Если да, спасло бы в этом случае ситуацию применение кабеля 2.5 квадрата?

И еще теоретический: правильно ли я понимаю, что ПУЭ и прочие документы не запрещают применение кабеля 1.5 квадрата с автоматом 16 А на розетки.

Если я ошибаюсь, или это уже обсуждалось, киньте, пожалуйста, ссылкой. Я честно искал, но не нашел.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу