Можно ли взять из разных мест взять 3 фазы и ноль? К столбе идет трехжилный провод , если я возьму от туда только фазы , а ноль возьму из щитка который по ближе ?
27.05.2019 в 08:21:14
Можно ли взять из разных мест взять 3 фазы и ноль? К столбе идет трехжилный провод , если я возьму от туда только фазы , а ноль возьму из щитка который по ближе ?
27.05.2019 в 08:26:08
firdavs написал: Можно ли взять из разных мест взять 3 фазы и ноль? К столбе идет трехжилный провод , если я возьму от туда только фазы , а ноль возьму из щитка который по ближе ?
firdavs, Не можете...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.05.2019 в 08:32:15
MaSeVi, почему?
27.05.2019 в 09:31:58
firdavs написал: MaSeVi, почему?
firdavs, Вопрос конечно был не мне, но вопрос конечно интересный. Не можете, потому что наука физика и старик Ом не велят. Если серьёзно-в лучшем для вас случае не будет работать, в худшем-убьётесь сами и/или убьёте других. Почему-получайте профильное образование. ТОЭ читают по-моему два курса подряд, если не больше
ТОК-СМЕРТЬ!
27.05.2019 в 09:40:43
firdavs написал: Можно ли взять из разных мест взять 3 фазы и ноль? К столбе идет трехжилный провод , если я возьму от туда только фазы , а ноль возьму из щитка который по ближе ?
firdavs, А на ближайшем столбе нет трёх фаз ?
Да, ни фига.
27.05.2019 в 10:31:30
Наверно один я не понял, почему надо ноль брать поближе, а фазы подальше :cool: Весна :a
27.05.2019 в 10:36:33
Сдаётся мне, что если нет нуля от столба то и поближе его тоже нет, а есть "земля", в прямом смысле этого слова ;)
27.05.2019 в 10:40:12
dokar, нет там трех фаз ,электрик ,трехжильний провод проложил , а его замуровали , дополнить не как
27.05.2019 в 10:40:32
firdavs написал: К столбе идет трехжилный провод , если я возьму от туда только фазы , а ноль возьму из щитка который по ближе
Претендуете на премию дарвина ради экономии нескольких метров кабеля?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.05.2019 в 10:48:00
firdavs написал: нет там трех фаз
если нет, берите одну фазу и ноль или разберитесь, что же там на самом деле, потом нам напишите :)
27.05.2019 в 10:59:15
ALPIC, а если две фазы и нол ? Только что звонил электрик и говорит что так было задумано. Две фазы и нол
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу