firdavs написал: ALPIC, а если две фазы и нол ? Только что звонил электрик и говорит что так было задумано. Две фазы и нол
firdavs, Сечения и номиналы защиты?
27.05.2019 в 11:03:52
firdavs написал: ALPIC, а если две фазы и нол ? Только что звонил электрик и говорит что так было задумано. Две фазы и нол
firdavs, Сечения и номиналы защиты?
Да, ни фига.
27.05.2019 в 11:04:56
только под однофазные нагрузки и то не сильные, чтобы не перекосить. была у меня такая мечта когдато, тогда мою фазу часто жги или рвали, она была нижняя на ВЛЭ
27.05.2019 в 17:14:45
Rumato написал: Наверно один я не понял, почему надо ноль брать поближе, а фазы подальше :cool: Весна :a
Rumato, я вообще ни хрена не понял. К какой "столбе", с какого щита, кто куда замурован?
27.05.2019 в 17:42:09
СтранникXXI, электрик на траншею положил провод 3 × 16 кв , мы его закопали. Нам нужен 380 , у нас три жили . Как сделать? По ближе есть столб , на нем 220 вольт , вот спрашивается можно взять ноль из столба?
27.05.2019 в 17:56:26
Если обе ветки будут с одной линии и ноль будет ближе к ТП , то в принципе противопоказаний не вижу, а увидят ли местные электрики, надо спросить у них. Так то, при любой длине линейных проводов, чем короче (и толще) нулевой тем лучше.
27.05.2019 в 18:04:39
firdavs написал: электрик на траншею положил провод 3 × 16 кв , мы его закопали. Нам нужен 380 , у нас три жили . Как сделать?
очень просто сделать, откопать электрика, и положить 4 жилы а если хотите чего то, то приложите фотки, схемы, размеры
27.05.2019 в 18:05:35
firdavs, электрик на траншею положил провод 3 × 16 кв , мы его закопали.
Каждый раз убеждаюсь, профессия электрик на грани вымирания, таких случаев всё больше и больше... Электрика всё же следует откопать...
27.05.2019 в 18:07:43
firdavs написал: СтранникXXI, электрик на траншею положил провод 3 × 16 кв , мы его закопали. Нам нужен 380 , у нас три жили . Как сделать? По ближе есть столб , на нем 220 вольт , вот спрашивается можно взять ноль из столба?
firdavs, берете электрика за киндерсюрпризы, выкапываете 3×16 и кладете 4×16.
27.05.2019 в 18:18:31
ALPIC написал: Если обе ветки будут с одной линии и ноль будет ближе к ТП , то в принципе противопоказаний не вижу, а увидят ли местные электрики, надо спросить у них. Так то, при любой длине линейных проводов, чем короче (и толще) нулевой тем лучше.
ALPIC, угу, только как бы обеспечить одновременность обрыва... Чтобы у ковырятеля на ближайшем столбе не возникло желания отцепить ноль. Т.е. в частном случае и при выполнении некотых "но" и "если" схема заработает. Но как она себя поведет при смене условий - хз. Схема по ПУЭ в таком случае просто уйдет в аварийное состояние и/или рубанет защиту. Если автор способен придумать защиту своей конфигурации - вперед. Но все жертвы на его совести.
28.05.2019 в 09:54:54
Для себя я бы подумал в сторону повторного, реле контроля фаз, а для жертвы естественно узо
28.05.2019 в 15:01:16
AH-74 написал: Каждый раз убеждаюсь, профессия электрик на грани вымирания, таких случаев всё больше и больше...
Может потому что такой профессии просто нет? Есть электромонтеры и электромонтажники. :o