Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

28.05.2019 в 16:17:16

Всем привет, мужики помогите разобраться, решил сделать электрику сам, особо не разбираясь в вопросе. Имеем 85 кв.м, новострой, три спальни, общая кухня с залом, туалет, ванная комната, прихожая и кладовка. Раскидал провода так: Освещение, 1-ый автомат на 10А две спальни №1 и №2; 2-ой автомат на 10А зал, кухня, спальня №3; 3-ий автомат на 10А туалет, прихожая; 4-ый авт. на 10А ванная, кладовка. Розетки, 5-ый авт. на 16а спальня №1, прихожая (теплый пол), балкон № 1 (в том числе свет); 6-ой авт. на 16а спальня №2, туалет(накопительный бойлер, полотенцесушитель), балкон №2 (в том числе свет); 7-ой авт. на 16а зал, кухня (холодильник, телевизор, посудомоечная машина, вытяжка, 5 розеток); 8-ой авт. на 25а вар.панель, кабель 34; 9-ый авт. на 16а стиралка; 10-ый авт. на 16а кондей, дух шкаф, микроволновка, 32.5. В подъезде на входе стоит диф автомат IEK ад12 с50 230V 100mA. Сила тока на входе 63 ампер, одна фаза. Вопрос, нужно ли ставить дифы в щит в квартире, если он уже стоит на входе в щите в подъезде,если надо то куда, стоит ли ставить узо, и правильно ли раскидана нагрузка на автоматы. Спасибо.

0
Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

28.05.2019 в 16:31:01

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

28.05.2019 в 16:39:13

Василий_узо написал: Вопрос, нужно ли ставить дифы в щит в квартире, если он уже стоит на входе в щите в подъезде

Да. Но лучше не дифавтоматы, а УЗО: дешевле выйдет при том же качестве. И современные нормы, и самосохранение требуют иметь дифзащиту с номиналом не более 30 мА на все группы с розетками. Исключение возможно только для специальных розеток, в которые постоянно включена стационарная техника с заземлением: например, современный холодильник.

Дифавтомат с номиналом 100 мА никогда не сработает при замыкании тока через человека, при "прямом прикосновении". Не хватит величины тока.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12508

28.05.2019 в 16:45:21

Василий_узо написал: Всем привет, мужики помогите разобраться, решил сделать электрику сам, особо не разбираясь в вопросе.

Не надо.

Наймите электрика проверенного отсюда. Или не отсюда, после проекта опубликуйте схему на проверку. Будет реально меньше проблем.

Или сначала наберитесь знаний (не по форуму, а по учебной и справочной литературе), чтобы в вашем вопросе исчезла фраза "особо не разбираясь в вопросе".

Сейчас вы хотите сэкономить и ту работу, за которую специалист получает деньги (применение знаний) получить нахаляву.

Берите с форума готовые схемы и повторяйте. Вносите изменения и спрашивайте критики. Проект квартиры с нуля стоит труда и денег. Сделайте этот шаг и здесь вам дальше с удовольствием помогут.

0
Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

28.05.2019 в 16:47:13

AlexeyL, понял, спасибо

0
Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

28.05.2019 в 16:52:27

Мишутк, совет хороший, спасибо, но сколько электриков столько и мнений, на пред идущей квартире 2000 года постройки дом, щита в квартире не было, был общий щит на три автомата, электро плита, 80 кв.м и все прекрасно работало, а сейчас все лепят по 2 км кабеля в гофре и щит ставят на 30 автоматов в три уровня.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12508

28.05.2019 в 17:46:24

Василий_узо написал: Мишутк, совет хороший, спасибо, но сколько электриков столько и мнений, на пред идущей квартире 2000 года постройки дом, щита в квартире не было, был общий щит на три автомата, электро плита, 80 кв.м и все прекрасно работало, а сейчас все лепят по 2 км кабеля в гофре и щит ставят на 30 автоматов в три уровня.

Василий_узо, вы сейчас описали тот щиток который у вас и стоит. И все прекрасно работает. Зачем же вы уподобляетесь "всем, которые лепят по 2 км кабеля"?

0
Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

28.05.2019 в 17:55:29

Мишутк, стоял на прошлой квартире, 2 км кабеля считаю излишним, я хочу найти золотую середину)

0
семенслепак
семенслепак
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 94

28.05.2019 в 17:59:19

Василий_узо, у меня и сейчас на квартиру стоит 2 автомата + диф на стиралку и всё ... P.S Квартира 60 м2 ,3-ка

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

28.05.2019 в 18:00:16

Василий_узо написал: был общий щит на три автомата, электро плита, 80 кв.м и все прекрасно работало

Вот и настаивайте на проверенных временем решениях, и повторяйте их снова.

А то, понимаешь, раскидали аж на 10 автоматов. :eek:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

28.05.2019 в 18:01:53

Василий_узо написал: стоял на прошлой квартире

Он и сейчас у вас на фото, примерно такой же.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.