AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.05.2019 в 17:22:53

По-прежнему отсутствует дифзащита 30 мА на розетках в правой половине схемы. Особенно высокие риски для жизни у тёплого пола и розеток балкона.

На УЗО в шнуре водонагревателе надеяться не надо: это дешёвая имитация. Просто сравните цену обычного УЗО и всего водонагревателя.

При этом ставить отдельное УЗО или дифавтомат на каждую группу, как сделано слева, не требуется. Можно и нужно объединять.

0
Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

29.05.2019 в 17:41:55

AlexeyL, тогда так:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2019 в 17:43:10

Василий_узо написал: Дешевле это понятно, просто у меня щит на 18 посадочных мест, придется щит менять тогда.

Тогда выполните всё электронными одно модульными дифами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

29.05.2019 в 17:46:18

AlexeyL, тогда так:

0
Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

29.05.2019 в 17:48:22

megrad, понял, спасибо, такой подойдет? EKF PROxima АВДТ-63М DA63M-16-30

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2019 в 18:12:17

Василий_узо написал: EKF

Даже не думайте. Нет такого бренда.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.05.2019 в 18:13:28

Василий_узо написал: тогда так:

Нет. По действующим нормам, под дифзащитой 30 мА должны быть все бытовые розетки, кроме очень специальных.

ГОСТ Р 50571.3-2009 _Исключение может быть сделано для:

  • штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
  • специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника. _
0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

29.05.2019 в 19:11:53

megrad написал: Нет такого бренда

Есть.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.05.2019 в 09:38:15

AlexeyL написал:

Василий_узо написал: тогда так:

Нет. По действующим нормам, под дифзащитой 30 мА должны быть все бытовые розетки, кроме очень специальных.

ГОСТ Р 50571.3-2009 _Исключение может быть сделано для:

  • штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
  • специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника. _

AlexeyL, Я бы сказал,по действующим ,ПАТРИОТИЧЕСКИМ,нормам,которые слабо сочетаются с безопасностью и МЭК. :yu:

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12508

30.05.2019 в 10:20:24

Василий_узо написал: AlexeyL, тогда так:

Василий_узо, из грубых ошибок - полотенчики без дифзащиты (300мА на входе не считаются). У вас в мокрой зоне рядом находится стиралка (корпус заземлен), возможно стояки, краны (земля) и незащищенные электрополотенчики. Из желательных улучшений - стиралку под 10мА, а не 30мА. Из рекомендаций - все розеточные группы которые сейчас без дифзащиты поместить под УЗО 30мА.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.05.2019 в 10:26:48

ebf написал: Я бы сказал,по действующим ,ПАТРИОТИЧЕСКИМ,нормам,которые слабо сочетаются с безопасностью и МЭК.

Не. Патриотические нормы ПУЭ-7 требуют дифзащиту только в помещениях с повышенной опасностью. А процитирован омологированный перевод именно из общечеловеческого МЭК 60364-4-41:2005.

0