Василий_узо написал:
На УЗО места нет уже в щите, на одномодульные дифы норм будет?
Весь свет потолочный на один дифф.
Одномодульные пойдут, но это уже "быстрый шаг к 2 км кабеля". Достаточно общего диффа 30мА на всю группу розеток (с максимальным током 40-50А) или узо с максимальным 63А. Кондей тоже можно под общую дифзащиту прицепить, оставив ему только обычный автомат. Водогреи комплектуются УЗО на кабеле питания, если модель выбрана, то убедиться в наличии УЗО и подключение так же оставить под общерозеточной защитой оставив только обычный АВ 16А.
Места в щитке мало... Было бы место, я бы свою компоновку предложил - две точки отключения квартиры. Глобальная и дежурная. Глобальная рубит все после счетчика. Дежурная оставляет потолочный свет и холодильник (был бы аквасторож, его туда же). Очень удобно надолго из квартиры уезжать вырубая дежурный рубильник.