08.06.2019 в 16:02:11
Здравствуйте. Имеем панельный дом. Эл щит в тамбуре на 2 квартиры. После счетчика эл энергии имеем 3 автомата. 16А 16А 25А. После них идет алюминий. Задача поменять ввод в квартиру оставив 1 автомат. Эл щиток будет собираться в квартире. 2х комнатная квартира. Эл бытовые приборы как у всех. Кондиционера нет. Вопрос. Какое сечение кабеля мне нужно и какой автомат поставить? Сечение алюминиевого кабеля до автоматов не известно. И могу ли я проложить его по стене убрав в кабельканал или гофру? Спасибо.
08.06.2019 в 16:48:10
minimozg написал: Здравствуйте. Имеем панельный дом. Эл щит в тамбуре на 2 квартиры. После счетчика эл энергии имеем 3 автомата. 16А 16А 25А. После них идет алюминий. Задача поменять ввод в квартиру оставив 1 автомат. Эл щиток будет собираться в квартире. 2х комнатная квартира. Эл бытовые приборы как у всех. Кондиционера нет. Вопрос. Какое сечение кабеля мне нужно и какой автомат поставить? Сечение алюминиевого кабеля до автоматов не известно. И могу ли я проложить его по стене убрав в кабельканал или гофру? Спасибо.
minimozg, перед счётчиком стоит какой-нибудь аппарат? Дом, естественно, с газом?
08.06.2019 в 16:56:14
СтранникXXI, Да. Дом с газом.(странно то, что как раз с этого 25а автомата кабель идет на розетку . И она я так понял для эл плиты.) перед счетчиком просто рубильник. Вот такой. Фото из интернета. но очень похоже.
08.06.2019 в 16:58:21
СтранникXXI написал: перед счётчиком стоит какой-нибудь аппарат
Скорей всего пакетник.
minimozg написал: Вопрос. Какое сечение кабеля мне нужно и какой автомат поставить?
Сечение кабеля 6 мм 2, номинал АВ определяется по разрешённой мощности, то что Вы описали:
minimozg написал: После счетчика эл энергии имеем 3 автомата. 16А 16А 25А.
скорей всего разрешённая мощность 5-7 кВт. То есть вводной АВ 25-32 А.
minimozg написал: И могу ли я проложить его по стене убрав в кабельканал или гофру?
Зависит от УК или ТСЖ, так как будете прокладывать по МОПу.
СтранникXXI написал: Дом, естественно, с газом?
Тогда бы было 2 АВ, раз есть 25 скорей всего электроплиты. Хотя, будет зависеть от года постройки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.06.2019 в 17:03:57
Зависит от УК или ТСЖ, так как будете прокладывать по МОПу.
megrad, А каковы последствия несогласованной протяжки таким способом? Насколько я знаю горизонтальные штробы в панельных домах делать нельзя. А старый кабель не шевелится совсем. Хотелось протянуть за него но не получается.
08.06.2019 в 17:04:57
minimozg написал: СтранникXXI, Да. Дом с газом.(странно то, что как раз с этого 25а автомата кабель идет на розетку . И она я так понял для эл плиты.) перед счетчиком просто рубильник. Вот такой. Фото из интернета. но очень похоже.
minimozg, в принципе, meqrad все сказал, согласен по всем пунктам.
08.06.2019 в 17:09:42
minimozg написал: А каковы последствия несогласованной протяжки таким способом?
А кто его знает какие тараканы у Вашей управляшки или ТСЖ. Если даже увеличении мощности надо получать с согласия собственников. Хотя, если
minimozg написал: Эл щит в тамбуре на 2 квартиры.
то можно выполнит как угодно, лишь бы соседи не ныли.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.06.2019 в 17:13:32
megrad, В дальнейшем будет приглашаться человек для замены счетчика на двухтарифный из сбытовой кампании. Он может предьявить какие либо претензии по этому поводу?
08.06.2019 в 18:43:32
minimozg, энергосбыту на монтаж плевать. Замените провод от ореха до Вашего вводного АВ на медь с соответствующим сечением. мин. 6 кв. мм.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.06.2019 в 18:49:57
megrad, Понял Спасибо)
08.06.2019 в 23:51:55
minimozg написал: Задача поменять ввод в квартиру оставив 1 автомат. Эл щиток будет собираться в квартире. 2х комнатная квартира. Эл бытовые приборы как у всех. Кондиционера нет. Вопрос. Какое сечение кабеля мне нужно и какой автомат поставить?
скорее всего, АВ разрешат макс 32А (кабель под него 6мм2)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.06.2019 в 12:38:45
megrad, а могу ли я в щите поставить после рубильника автомат на 32а, а уже в квартире на ввод поставить 25а? или не имеет смысла?
09.06.2019 в 13:06:15
minimozg, не имеет.
09.06.2019 в 13:06:32
minimozg, Не имеет смысла, зачем занижать себе мощность...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.06.2019 в 21:49:56
MaSeVi, а как поступить если я хочу у себя в щите иметь автомат на входе? допустим что бы обесточить квартиру не выходя в на площадку?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу