strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8823

14.06.2019 в 16:37:16

Коровья Лепешка написал: Далее, согласно ПУЭ прокладка проводов в щитке за автоматикой недопустима (только с боку).

Коровья Лепешка написал: Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей.

Это всё прекрасно, конечно. Но у человека же был договор. Делается приложение к договору, где прописываются этапы сдачи работ.

  1. Корыто с неразделанными кабелями с запасом Х миллиметров.
  2. Установка автоматов только после окончания отделочных работ.
  3. Прокладка проводов сбоку, между автоматами, можно даже картинкой.

Сейчас ещё не поздно поднять щит повыше или купить более высокий и сделать нормально.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.06.2019 в 16:38:32

nezlo написал: Но Дифф 25А на стиралку?!!

Ну был такой диф,ну поставили,что не так если стиралка одна под этим дифом :confused:

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.06.2019 в 16:55:13

ebf написал:

nezlo написал: Но Дифф 25А на стиралку?!!

Ну был такой диф,ну поставили,что не так если стиралка одна под этим дифом :confused:

ebf, то, что она подключена с помощью розетки и вилки на 16А и ещё что-то могут включить в такую розетку и нет никакого смысла завышать номинал АВ). Не знали этого что-ли)))

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.06.2019 в 17:00:15

SB3 написал: то, что она подключена с помощью розетки и вилки на 16

Ну по 1000 разу хотите пойти :)

SB3 написал: ещё что-то могут включить в такую розетку

Пофантазируйте, ради интереса и приведите безумный пример .

SB3 написал: нет никакого смысла завышать номинал АВ).

Уже завысили в виду имеющегося аппарата,что бежать и покупать новый диф,потому что кому то что то кажется :)

0
newsolutions
newsolutions
Эксперт

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

14.06.2019 в 18:02:25

SB3 написал: newsolutions, гост у нас дело добровольное, кроме обязательных)

SB3, если в договоре не указано другое применяется ГОСТ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

15.06.2019 в 10:06:26

ebf написал:

SB3 написал: то, что она подключена с помощью розетки и вилки на 16

Ну по 1000 разу хотите пойти :)

SB3 написал: ещё что-то могут включить в такую розетку

Пофантазируйте, ради интереса и приведите безумный пример .

SB3 написал: нет никакого смысла завышать номинал АВ).

Уже завысили в виду имеющегося аппарата,что бежать и покупать новый диф,потому что кому то что то кажется :)

ebf, И не лень?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.06.2019 в 15:22:34

По крайней мере ребята понимают, в отличие от некоторых здесь, что кондеи надо подключать отдельными линиями, со своими УЗО,но в данном случае со слегка неправильно подобранными дифАВ).

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.06.2019 в 15:24:11

newsolutions, это вы на основании чего утверждаете?)

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.06.2019 в 15:25:22

ebf, какой вы молодец, не поленились- ответили). Прославитесь ;)

0
newsolutions
newsolutions
Эксперт

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

18.06.2019 в 23:27:08

SB3 написал: newsolutions, это вы на основании чего утверждаете?)

SB3, Общался одно время с судебным строительным экспертом. Кое что у него перенять удалось. П.с. При всем уважении,если вы вообще не в курсе вопроса. Лучше промолчать я считаю. Если конкретно в курсе. Т.е вы лично участвовали в судах по строительным спорам. И точно знаете что и как должно быть указано в договоре. Тогда с удовольствием выслушаю ваши рекомендации.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.