Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь!
Ситуация: Имеется новая 3-шка с заведенным в нее 3-х фазным подключением. Схему подключения делал сам (начитавшись интернетов :help ), собирал щит электрик (старой закалки - любящий узо и автоматы) по моей схеме. В схеме фазы разведены, подключены через Дифф 25, потом стоит реле напряжения Digitop MP63-A, далее диффы на основных потребителях (стиралка, духовка, бойлер и т.п.). Все работало хорошо, пока не стали подключать варочную панель BOSCH PXE675DC1E 7.5 кВт, которая подразумевает 2-х фазное подключение (2 комфорки на одной фазе, 2 на другой). На варочную панель предназначены 2 диффа с фаз А и B -обведены красным на фото. На варку приходит также 2 фазы, 1 ноль, земля. В результате варочную панель подключили, она включилась и работает, но при включении любой нагрузки срабатывает либо один из этих диффов, либо сразу оба ... Выяснилось, что электрик соединил ноль одного диффа с нулем второго, что вроде как запрещено. Подскажите, как можно теперь правильно подсоединить варочную панель? Электрик исчез, телефон не отвечает ...