Сергей_ВВ написал: Да, кабель идет 5-ти жильный

Тогда Вам удобнее первая схема...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.06.2019 в 18:06:34

MaSeVi написал: Тогда Вам удобнее первая схема...

И сейчас окажется что у него теперь места в щите нет под трехполюсник и УЗО :)

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

10.06.2019 в 18:12:29

Vadim 161 написал: И сейчас окажется что у него теперь места в щите нет под трехполюсник и УЗО :)

Судя по всему, да. Ящик на 54 модуля по 18 модулей на рейку. Если я правильно понимаю, каждая "забита" на 17 модулей...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.06.2019 в 18:29:24

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: Тогда Вам удобнее первая схема...

И сейчас окажется что у него теперь места в щите нет под трехполюсник и УЗО :)

Это даже по фото видно. Там и вводного автомата нема :(

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.06.2019 в 18:52:43

Rumato написал: Там и вводного автомата нема

Зато судя по всему есть полное отсутствие селективности по току утечки :)

0

Грубый, но справедливый

M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

10.06.2019 в 19:15:16

Если у вас 5-ти жильный кабель, то нужно подключать по 4-й схеме для двух ДИФФов на разных фазах. Сейчас у вас проблема в том, что 1N вместо 2N, т.е. подключение по 2-й схеме.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.06.2019 в 21:51:36

Сергей_ВВ написал: Так оно так, но в инструкции есть картинка №4 где есть нули N1 и N2, как тогда физически реализуется эта схема?

Сергей_ВВ, так и подсоедените по ней (синей изолентой мотните одну из жил, N2)

0
miola07
miola07
Новичок

Регистрация: 05.07.2020

Одесса

Сообщений: 2

08.07.2020 в 07:35:12

У меня похожая проблема с индукционной панелью GEFEST. Подключение к 2 фазам приводит к странному эффекту. Всё работает, но ток течёт ТОЛЬКО по одной фазе (замерялось токовыми клещами). Обращение в сервис-центр Gefest ничего не дало - рекомендуют использовать одну фазу. На вопрос "А зачем на плите есть клеммы L1 и L2?" - в ответ мычание. А 8+6+8+6=32 ампера по ОДНОЙ фазе - не многовато ли? Мой главный вопрос сообществу - у кого есть часть схемы 2-фазной плиты с элементами на входе, поделитесь, пожалуйста.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10978

08.07.2020 в 09:44:09

miola07 написал: У меня похожая проблема с индукционной панелью

То есть тоже дифы мешают? А чем первая тема не устроила? где вы задали этот же вопрос: https://mastergrad.com/forums/t282314-kak-podklyuchit-indukcionnuyu-plitu-k-2-fazam-i-2-m-nulyam/#post6860037

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.07.2020 в 10:13:30

miola07 написал: А 8+6+8+6=32 ампера по ОДНОЙ фазе - не многовато ли

Зависит от сечения кабеля.

miola07 написал: но ток течёт ТОЛЬКО по одной фазе (замерялось токовыми клещами). Обращение в сервис-центр Gefest ничего не дало - рекомендуют использовать одну фазу.

Где то стоит перемычка.

miola07 написал: На вопрос "А зачем на плите есть клеммы L1 и L2?" - в ответ мычание.

Спереть спёрли, а что спёрли сами не знают. :D

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

10.07.2020 в 07:05:17

miola07 написал: замерялось токовыми клещами

И сколько намеряли?