BV написал: ...да и меньший ток кожей чувствуется
Это если предположить, что человек, вдруг стал подобен амперметру ;) хотя на теле человека есть точки с высокой чувствительностью, но чтобы на них попасть, надо постараться..
11.06.2019 в 16:57:17
BV написал: ...да и меньший ток кожей чувствуется
Это если предположить, что человек, вдруг стал подобен амперметру ;) хотя на теле человека есть точки с высокой чувствительностью, но чтобы на них попасть, надо постараться..
11.06.2019 в 17:16:37
BV написал: Radio, Клещи .... ну не всегда точно показывают малые токи в зависимости от положения проводов в окне магнитопровода, наличия петель провода рядом и тд.
Смотря какие клещи. Если Fluke серии 360, то они такие малые токи должны показывать нормально.
11.06.2019 в 18:19:37
AlexeyL написал:
quarz написал: Стоит УЗО на 100 мА, не срабатывает.
Да. УЗО на 100 мА без заземления попросту бесполезно, потому что ток через попавшего под напряжение человека никогда не достигает порога срабатывания такого УЗО. Этот тип УЗО может реагировать только на более или менее прямое замыкание фазы на заземление, без участия человека.
Меняйте на 30 мА. И поскорее, пока живы.
AlexeyL, порог срабатывания этого УЗО приблизительно 50мА, как-то раз меня спасло УЗО 300мА, потрясло правда, пока прилипший был.
11.06.2019 в 20:27:29
BARABAZ написал:
AlexeyL написал:
quarz написал: Стоит УЗО на 100 мА, не срабатывает.
Да. УЗО на 100 мА без заземления попросту бесполезно, потому что ток через попавшего под напряжение человека никогда не достигает порога срабатывания такого УЗО. Этот тип УЗО может реагировать только на более или менее прямое замыкание фазы на заземление, без участия человека.
Меняйте на 30 мА. И поскорее, пока живы.
AlexeyL, порог срабатывания этого УЗО приблизительно 50мА, как-то раз меня спасло УЗО 300мА, потрясло правда, пока прилипший был.
В следующий раз может не повезти.
11.06.2019 в 20:42:50
Поставьте на насос 30мА УЗО. А еще лучше - защитите ими все линии (на квартиру достаточно 2-3 УЗО, для коттеджа на несколько шт. больше). И замерьте ток утечки (временно заземлив корпус на вбитый в землю лом)
12.06.2019 в 16:06:54
СтранникXXI написал: ...всякие странности про "точки повышенной чувствительности"
Не стОит так бахвалиться своим невежеством.. ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу