Есть несколько вариантов подключения, какой лучше использовать ? На даче уже есть выход под рабочей частью 3 фазы однопроволочного провода 6кв. Что будет предпочтительнее, одну фазу или 2 задействать ибо смотрю тут только вариант с двумя или одной. Там пока только провода торчат. Что лучше запаять(я стороник пайки ибо это надёжно и хорошая площадь контакта) или купить какую то спец коробку в которой скрутить провода, и какую ? В обшем паять умею, как отличить фазу от ноля понимаю, что есть нагрузка тоже понимаю, но не электрик. Схема во вложении. Спасибо [URL=http://piccy.info/view3/13238273/48099fe235f505f202f29f25182a7284/][IMG]http://i.piccy.info/i9/e7a6ac0d8b1cc5ea7fa55a65b68fc26b/1560788580/29487/1311914/IMG_20190617_191310_500.jpg[/IMG][/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2019-06-17-16-23/i9-13238273/354x472-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2019-06-17-16-23/i9-13238273/354x472-r/i.gif[/IMG][/URL]

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.06.2019 в 19:29:18

yellosax написал: Что будет предпочтительнее, одну фазу или 2 задействать

Две. Разрешённая мощность сколько?

yellosax написал: купить какую то спец коробку

клеммная коробка Schneider Electric 40А (KLK-5S).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
yellosax

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Very

Сообщений: 14

17.06.2019 в 19:32:37

megrad Простите не понял разрешённая мощность, варочной ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.06.2019 в 19:37:59

yellosax написал: megrad Простите не понял разрешённая мощность, варочной ?

Дома.

0
Аватар пользователя
yellosax

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Very

Сообщений: 14

17.06.2019 в 19:47:16

Rumato написал:

yellosax написал: megrad Простите не понял разрешённая мощность, варочной ?

Дома.

Rumato,
16кв. А забыл там ещё духовочный шкаф, я так понимаю его тоже можно посадить на эту же линию. Клеммная коробка и провод выдержит ? Вводной провод Нум.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.06.2019 в 19:50:47

Квартира 16? А это зачем?

0
Аватар пользователя
yellosax

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Very

Сообщений: 14

17.06.2019 в 19:57:55

Rumato написал: Квартира 16? А это зачем?

Rumato,
Я писал сверху что это дача. Ну или полноценный загородний дом 140кв. Там обогрев электрический.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.06.2019 в 20:16:10

yellosax написал: Простите не понял разрешённая мощность,

На дом\квартиру.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
yellosax

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Very

Сообщений: 14

17.06.2019 в 20:40:08

megrad написал:

yellosax написал: Простите не понял разрешённая мощность,

На дом\квартиру.

megrad, 16кв. Планирую посадить на NYM 6кв 3 фазы и варочную индукцию и духовку 2.7кв Коробки Schneider Electric 40А (KLK-5S) на 5 выходов я так понял должно хватить ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.06.2019 в 21:12:44

yellosax написал: 16кв

Наверное 15 кВт.

yellosax написал: на 5 выходов я так понял должно хватить

До не давних пор проблем не возникало. Две фазы на варочную, одна на ДШ. Ноль , земля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
yellosax

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Very

Сообщений: 14

17.06.2019 в 21:24:57

megrad написал:

yellosax написал: 16кв

Наверное 15 кВт.

yellosax написал: на 5 выходов я так понял должно хватить

До не давних пор проблем не возникало. Две фазы на варочную, одна на ДШ. Ноль , земля.

megrad, Хотели взять 20кв с чем то, но выдали 16кв. Помню что именно 16кв. Хотя можно глянуть тех условия. Спасибо большое за советы.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

17.06.2019 в 21:26:04

yellosax написал: Что будет предпочтительнее, одну фазу или 2 задействать ибо смотрю тут только вариант с двумя или одной.

НУЖНО 2!

МГСН 2.01-99

7.3.13. При трехфазных вводах в квартиры и одноквартирные жилые дома (коттеджи) следует, как правило, однофазную нагрузку, состоящую из нескольких нагревательных элементов (конфорки электроплит, нагревательные элементы электроводонагревателей и т. п.) подключать по трехфазной схеме. Возможность подключения бытового электроприбора по трехфазной схеме должна быть предусмотрена в конструкции прибора заводом-изготовителем.

.

yellosax написал: Что лучше запаять(я стороник пайки ибо это надёжно и хорошая площадь контакта) или купить какую то спец коробку в которой скрутить провода, и какую ?

ЛУЧШЕ паять! .

yellosax написал: А забыл там ещё духовочный шкаф, я так понимаю его тоже можно посадить на эту же линию.

НЕЛЬЗЯ!

ПУЭ-7 Россия

7.1.36. … Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. …

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
yellosax

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Very

Сообщений: 14

17.06.2019 в 21:55:05

Посититель написал:

yellosax написал: Что будет предпочтительнее, одну фазу или 2 задействать ибо смотрю тут только вариант с двумя или одной.

НУЖНО 2!

МГСН 2.01-99

7.3.13. При трехфазных вводах в квартиры и одноквартирные жилые дома (коттеджи) следует, как правило, однофазную нагрузку, состоящую из нескольких нагревательных элементов (конфорки электроплит, нагревательные элементы электроводонагревателей и т. п.) подключать по трехфазной схеме. Возможность подключения бытового электроприбора по трехфазной схеме должна быть предусмотрена в конструкции прибора заводом-изготовителем.

.

yellosax написал: Что лучше запаять(я стороник пайки ибо это надёжно и хорошая площадь контакта) или купить какую то спец коробку в которой скрутить провода, и какую ?

ЛУЧШЕ паять! .

yellosax написал: А забыл там ещё духовочный шкаф, я так понимаю его тоже можно посадить на эту же линию.

НЕЛЬЗЯ!

ПУЭ-7 Россия

7.1.36. … Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. …

Посититель, Я ещё раз гляну, вроде товарищь пишет что электрики сделали две разные ветки на ДШ и на варочнную. Так что долно быть по норме. А вот на счёт пайки, я мало видел чтоб паяли, всё в основеном скручивают или применяют клеммы VARGO, хотя сам сторонник пайки. Я как то покупал клеммы VARGO до сих пор валяются дома, очень они мне показались не надёжными, нет в нём жёсткой фиксации, провод спокойно в нём прокручивается. Я себе представляю этот контакт одной точкой и мне не по себе сразу. Может это паранойа, просто у друзей месяц назад сгорел дом деревянный. Я хоть и не электник, но у меня правило, электрика это наука о контактах, чем они надёжнее тем стабильнее система.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.06.2019 в 09:53:25

yellosax написал: Хотели взять 20кв с чем то, но выдали 16кв.

Как вариант- дохлое состояние сетей. И цена вопроса - 15 кВт подключение 550 р, всё что выше цена другая.

yellosax написал: Я ещё раз гляну, вроде товарищь пишет что электрики сделали две разные ветки на ДШ и на варочнную.

Не обращайте внимания - участник Посититель, только даёт советы, на вопросы не отвечает.

Посититель написал: НЕЛЬЗЯ!

ПУЭ-7 Россия 7.1.36. … Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. …

Вот только как быть с зависимыми ДШ? Так что yellosax, подключайте у Вас не несколько групповых линий, а одна. Потребители разные.

yellosax написал: Я как то покупал клеммы VARGO до сих пор валяются дома, очень они мне показались не надёжными, нет в нём жёсткой фиксации, провод спокойно в нём прокручивается. Я себе представляю этот контакт одной точкой и мне не по себе сразу.

Надёжный контакт это хорошо прожатый контакт - скрутили ( длина скрутки не менее 5-7 см) ... и начинаются варианты: лудить, обжать (это не обслуживаемые соединения), надеть сжим кабельный ссылка или сжим концевой ссылка, можно просто взять клемму ссылкапод нужное сечение ( с одной стороны удобно - всегда можно разобрать, но всё винтовое надо раз в год протягивать, плюс габариты).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
yellosax

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Very

Сообщений: 14

18.06.2019 в 20:10:37

megrad Спасибо.