olegyam
olegyam
Новичок

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 3

17.06.2019 в 23:12:55

Есть хотелка от заказчика - при входе на лестничный пролет по датчику движения зажигать свет на лестнице, а на следующем пролете при срабатывании следующего датчика движения - свет тушить. Датчики, работающие в импульсном режиме нашел у Jung и у B.E.G. - бюджет от 11 тыщ. рублей. Что совсем не проходит по бюджету заказчика - их надо 8 штук - 88 тыщ. (только не говорите что купил дом четырехэтажный, а нет всего "ста тысяч" на автоматику для освещения лестницы) Если просто импульсное реле поставить - датчик сработал - реле зажгло свет - начался отсчет времени у датчика движения - даже если датчик с задержкой времени 5 секунд - человек проскочил ступени за 4 секунды - первый датчик все еще держит контакт во вкл. состоянии - и тогда пофигу как отработает второй датчик - реле все равно не перекинется в состояние выключено. Вопрос - есть ли какие-то реле, кроме обычных импульсных или например РИО-2 с парой входов и входа от датчика движения у которых есть пара независимых входов от датчика движения, которые смогли бы реализовать этот алгоритм. Завел речь про РИО-2 - потому-что заказчик хочет выключить или включить все это еще и вручную - клавишами.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.06.2019 в 09:36:14

olegyam, тема на форуме ссылка видео ссылка ссылка реле ссылка

0