Обновил схему компоновки, согласно ваших замечаний. По УЗО все таки решил оставить по группам (свет, розетки, ванная и неотключаемая группа)

27.06.2019 в 16:47:31
Обновил схему компоновки, согласно ваших замечаний. По УЗО все таки решил оставить по группам (свет, розетки, ванная и неотключаемая группа)

27.06.2019 в 17:07:25
Лева Крек, Вы не слышите . На духовку достаточно кабеля 3х2,5 и АВ 16.
Да, ни фига.
27.06.2019 в 17:11:28
dokar, кабель уже в стене, не растягивать же его по новой)
В ванной комнате стоит стиральная машинка, не будет ли ложно срабатывать УЗО 10мА?
27.06.2019 в 17:18:35
Лева Крек написал: По УЗО все таки решил оставить по группам (свет
То есть гарантированно оставляете себя без освещения во всей квартире при аварии? Аквастрож планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2019 в 17:24:05
megrad, думал об этом, я не могу найти информации как лучше разбить по группам... лучше поделить УЗО на группы по комнатам?
27.06.2019 в 17:25:45
Лева Крек написал: По УЗО все таки решил оставить по группам (свет, розетки, ванная и неотключаемая группа)
Неправильно. Надо всё миксовать. Опять 25А на духовку и это при том, что ввод так-то 32А. Группы света можно сократить до 2-х на всё.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2019 в 17:31:42
megrad, MaSeVi, убрал отдельное УЗО на ванную, замиксовал по комнатам. На кабель 4мм можно автомат 16А поставить?

27.06.2019 в 17:33:12
Лева Крек написал: На кабель 4мм можно автомат 16А поставить?
Можно, а что, кабель на 4 кв. уже проложен?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2019 в 17:34:13
MaSeVi, да. Ну как вариант если газ отключат варочную панель на эту розетку можно будет подключить)
27.06.2019 в 17:38:04
Лева Крек написал: megrad, думал об этом, я не могу найти информации как лучше разбить по группам... лучше поделить УЗО на группы по комнатам?
Лева Крек, Вам щитовик MaSeVi, ответил не единожды . Шагом арш, к нему в профиль , в его альбомы. Страждущий да найдет там свой вариант утешения и решения , проблем ,своих. Если голову включит . :clapping
Да, ни фига.
27.06.2019 в 17:38:10
Лева Крек, Мдаа...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу