demoniqus
demoniqus
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

08.07.2019 в 08:06:12

СтранникXXI, согласен, не уточнял, виноват)) ПРОРАБ, ясно. Точно не скажу, при каком напряжении ему довелось работать осенью, когда он сдох, но зимой замер показывал до 169В...

Сегодня праздник у меня, сегодня будут танцы... В общем я вырвал старый щиток, собрал новый. Пока не полностью - остались еще дополнительные "пожелания" и где-то я что-то не так сделал при подключении потолочного освещения, т.к. на верстаке свет горит, а на потолке нет - но в целом щиток работоспособен. Также я проверил розетку, из-за которой у меня вырубило старый вводной автомат и, о чудо!!!, оказывается, что даже эту розетку специалист не смог собрать нормально!!!!

Короче, я поставил вводной автомат, за ним реле напряжения - это всяко дешевле, чем потом восстанавливать неработоспособную технику - далее два УЗО, за ними все автоматы. Начальную часть заземления также сделал и вывел на ворота. AlexeyL, как я и сказал, в старой версии тот "шпесиалыст" в самом деле использовал кусок провода от трансформатара или электромотора и не толще 1,5 кв.мм. на заземление от щитка к воротам - благо, что хоть концы от лака обжег. Итого: освещение и розетки уже включал, небольшим инструментом (дрель, болгарка) уже работал. Ничего не вышибает. И, что самое распрекрасное, раззамечательное - больше нет ни 220, ни 110 вольт нигде!!!! Я попробовал корпуса и светильника, и фена, и заземляющий контакт розеток - не более 2 вольт!

Теперь осталось дособрать еще одну розетку, найти причину, по которой не заработал свет на потолке (т.к. провод пришлось наращивать, может в ваге нет контакта...), собрать заземление от потолочных светильников - и можно лечиться от психологических проблем... До сих пор страшновато прикасаться к металлу!

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

08.07.2019 в 11:06:18

demoniqus, это был не специалист ,ну или специализация диверсанта у него была.

0
demoniqus
demoniqus
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

08.07.2019 в 13:23:39

По диверсиям ему ставлю 5 - год я мучился, а по п-п-п-предмету - неуд! Да проще в слове из трех букв допустить больше ошибок, чем он допустил в электрике моего гаража(((

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121723

10.07.2019 в 10:57:27

demoniqus написал: По диверсиям ему ставлю 5 - год я мучился, а по п-п-п-предмету - неуд! Да проще в слове из трех букв допустить больше ошибок, чем он допустил в электрике моего гаража(((

Ранее было написано:

demoniqus написал: 2) Как я должен смотреть на человека, с которым сам лично ездил на различные (в т.ч. крупные) объекты и помогал в простейших моментах (протянуть кабель из точки А в точку Б, выполнить соединение пайкой и т.п.)? Т.е. пофиг, что он вроде как целые магазины, жилые дома (в т.ч. и личным участием) обеспечивает электрикой?

demoniqus написал: Самое интересное - это то, что человек, который собрал эту цепь (как я сказал, он имеет немалый опыт в электрике)

И вот это:

BV написал: Как на человека, который всю жизнь заблуждается, не хочет учиться, делал СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНУЮ херню, и продолжает ее делать... :killyourselfbywall:

BV написал: Он мог Вас легко отправить на тот свет, чудом Вы выжили... на вопрос .... " как думать об этом человеке" PS Интересно, что он сказал после всех этих событий... Мне один прораб как-то сказал, что такой образ мыслей лечится только одним способом .... "топором по шее"

У меня только один вопрос - теперь Вы согласны с написанным выше? :)

Помеченное жирным - весьма печально... Напоминает про сгоревшие магазины...

И еще - то, что Вы собрали - хорошо бы проверить, в том числе и по изоляции и по сечениям и тд... Тогда уже расслабиться

0
demoniqus
demoniqus
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

10.07.2019 в 17:17:42

BV, Теперь я понимаю, что он заблуЖДАЛся и очень сильно. Но понял я только после того, как он заблуДИЛся и очень сильно. Да и при отсутствии собственных знаний с любым наемным специалистом так и будет в любом вопросе.

Что до проверок - я еще проверю все светильники и розетки, до которых не успел добраться - судя по количеству найденных проблем, иного варианта просто нет. Все соединения, которые сделал я - я позаботился о надежной изоляции. Во-первых, я никогда стараюсь не зачищать конец провода существенно больше, чем это требуется для соединения. Я протягиваю все зажимные соединения, но слежу, чтобы не повредить изоляцию провода. Я смотрю, куда вкручиваю саморезы. Скрутки, если таковые когда-либо делал, то опаивал припоем. Либо использую зажимы типа ваги. И, главное, я делаю для себя, а не от*бись... По сечениям: 1) Ввод двухпроводной медный жесткий 4 кв.мм. 2) Перемычки в щитке также выполнены либо одножильным медным проводом 4 кв.мм., либо соединительной медной шиной между автоматами. 3) Линия освещения - 31.5 кв.мм. 4) Розеточные линии - 3*2.5 кв.мм. При этом для наиболее мощных приборов (компрессор и особенно сварочник, я решил выделить по отдельной линии, защищенной своим отдельным автоматом) 5) Заземление из щитка на ворота - 4 кв.мм одножильный медный провод. Ворота соединены, как я говорил с ямой и лестницей в подвал, т.е. заземление достаточно глубокое и хорошее

Защиты: 1) Вводной автомат 32А, 2) 2 УЗО 40А 30mA между реле и промежуточными автоматами, 3) реле напряжения - ограничу его в диапазоне 195(200)-235(240)В, 4) отдельные автоматы (16А для розеточных линий и 10А для освещения) по линиям. Было желание поставить 25А на тот же сварочник, но после грамотного объяснения, о котором упоминал раньше, я решил не перебарщивать... 5) полное заземление всех линий (либо есть, либо обязательно будет, если я еще туда не добрался).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121723

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121723

10.07.2019 в 18:10:29

Входящий ноль не соединен с воротами?

0
demoniqus
demoniqus
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

10.07.2019 в 19:37:04

BV, нет, все нейтрали собраны в одну колодку и никуда больше не подсоединены.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121723

10.07.2019 в 19:58:13

Добавить УЗИП и будет совсем гуд. Ну и замеры земли, изоляции, ТКЗ петли

0
demoniqus
demoniqus
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

11.07.2019 в 10:01:46

А разве реле напряжения не выполняет функции УЗИП в цепи (или не хватает каких-то характеристик, например, скорости срабатывания)? Как я понял, задача УЗИП в случае серьезной перенапруги заставить сработать автоматы на отключение цепей, открыв проход тока без нагрузки прямо на землю и тем самым создав КЗ, которому соответствует резкий рост силы тока, т.е. добиться разрыва цепи с целью прекращения протекания по нему тока. Реле напряжения также разомкнет фазу в случае превышения напряжения, только "собственными силами", а не за счет автомата. Для однофазного однополюсного автомата конечный результат вроде как вообще ничем не отличается (размыкается фаза). Из плюсов - в случае, если эти приборы переживут скачок напряжения, то сеть через время восстановится сама. В случае с УЗИП придется вручную ее включать опять. И только для автоматов, размыкающих заодно и нейтраль будет существенная разница, т.к. "подзащитные" цепи будут полностью изолированы от внешней сети и ток никаким путем не сможет попасть на них.

Что Вы имеете в виду под замерами земли? Что и как нужно делать и что получить в результате?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121723

11.07.2019 в 10:04:48

demoniqus написал: А разве реле напряжения не выполняет функции УЗИП

demoniqus написал: Что Вы имеете в виду под замерами земли? Что и как нужно делать и что получить в результате?

Гугл, еще ПУЭ...

0