VadimT написал: на всякий случай - вопрос частный
Реплику который месяц делят. ;)
03.07.2019 в 20:08:27
VadimT написал: на всякий случай - вопрос частный
Реплику который месяц делят. ;)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2019 в 20:42:22
VadimT написал: В таком случае можно уместиться в щиток на 24 порта
Возьмите щит на 36 модулей, 3 узо, 12 2п-автоматов (по 4 под каждое узо). Будет прекрасно.
03.07.2019 в 21:00:21
ИМХО нужно либо УЗО брать 63А либо защищать их отдельными АВ.
03.07.2019 в 22:27:59
VadimT написал: Rumato, на всякий случай - вопрос частный, я не конкурирующая фирма, ремонт у себя в квартире делаю.
Мой вопрос был не к Вам :) Просто когда я увидел, к каким результатам приводит коллективный разум, то начал всем сразу разрешать собирать первый вариант, и запатентовал эту фразу. Но некоторые плагиаторы нарушают экслюзивное право :mad:
03.07.2019 в 22:55:08
тут не "либо УЗО брать на 63А", а сразу брать 63/0,03 и воспользоваться разрешением "Можно собирать"
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.07.2019 в 12:31:35
Вспомнил, что есть еще аквасторож, домофон и роутер. Правильно ли будет аквасторож на автомат с бойлером или розетками ванной, а домофон и роутер на автомат с розетками коридора?
На картинке постарался учесть все ваши комментарии. Появился вопрос - можно ли (правильно ли) вместо пяти автоматов для кондиционеров использовать например, три автомата - к одному автомату С16 включить шлейфом два кондиционера? И еще- освещение от одного автомата делать шлейфом или через гребенку? Корректно ли распределены автоматы по УЗО?

04.07.2019 в 13:54:42
VadimT, Вот навскидку Ваша компоновка...

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.07.2019 в 14:54:28
MaSeVi, Спасибо за схему. Подскажите плиз в какой программе такая красота делается? в powerpoint совсем не удобно...
На ванну 63/10мА нужно? или 63/30мА ОК? Можно ли пару кондиционеров повесить на один С16, соединив шлейфом с16----кондиционер----кондиционер ?
04.07.2019 в 15:02:55
VadimT написал: Подскажите плиз в какой программе такая красота делается?
Visio 2010. Поверьте, тоже не самая удобная программа))).
VadimT написал: На ванну 63/10мА нужно?
Таких не бывает.
VadimT написал: или 63/30мА ОК?
Более чем.
VadimT написал: Можно ли пару кондиционеров повесить на один С16, соединив шлейфом с16----кондиционер----кондиционер ?
Можно, желательно, чтобы они не имели больших пусковых токов, или имели плавный пуск. На всякий случай...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.07.2019 в 19:15:32
Можно, желательно, чтобы они не имели больших пусковых токов, или имели плавный пуск. На всякий случай... MaSeVi, Легран в своих альбомах рекомендует АВ 20А и закрывает вопрос.
Да, ни фига.
04.07.2019 в 19:19:34
dokar, Готов поспорить, что этот вопрос будет поднят ещё 275 593 раза, несмотря на альбомы разных лягушатников. :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу