HansKatze написал: простите, что за правило?
Свет и розетки комнат, и частично других помещений под одним УЗО. Т.е., если УЗО "погаснет", то не будут работать ни розетки, ни свет, например, тех же комнат...
06.07.2019 в 22:11:20
HansKatze написал: простите, что за правило?
Свет и розетки комнат, и частично других помещений под одним УЗО. Т.е., если УЗО "погаснет", то не будут работать ни розетки, ни свет, например, тех же комнат...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2019 в 22:16:00
HansKatze написал: MrGalaxy, я пока не знаю. Это должен быть один провод или несколько соединённых неразъемными соединениями?
HansKatze, ведёте к каждой точке трёхжильный кабель, жилы РЕ соединяете в распайках так же, как и фазу, и ноль (обжим, сварка, сизы, ваго), а в щитке соединяете на шине. В розетках землю не подключаете до реконструкции стояка.
Вечный студент
06.07.2019 в 22:24:15
Вечный студент
06.07.2019 в 23:15:04
MaSeVi, типа: свет помещения А и розетки помещения Б на одно, а розетки помещения А и свет помещения Б на другое? Так должно быть?
06.07.2019 в 23:17:01
MrGalaxy, понял, спасибо
06.07.2019 в 23:25:13
MaSeVi, а на что на фото указывает стрелка?

06.07.2019 в 23:29:25
MrGalaxy, а потом сделаю отвод от этой жилы и соединю его в коробке ДСУП с заземлением мет.каркаса ванной и пр., правильно?
07.07.2019 в 00:07:33
HansKatze написал: а на что на фото указывает стрелка?
Куда подключать вводной кабель от этажного щита...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.07.2019 в 03:20:56
HansKatze, предлагаю вам подумать, мощнее ли там винты, в тех клеммах, чем в "автомате"). Вдобавок плохое охлаждение, что вынудит применять коэф 0,75 к номинальному току АВ линий). Типичный пример ненужной "экономии". Был бы щит на 2х12 модуля или в ряд 1х18 - было бы хорошо в плане щита и удобства монтажа в нём.). И скорее всего обошлись (?) без общего селективного УЗО.
07.07.2019 в 08:31:02
SB3, извините, не понял. В каких клеммах? Почему охлаждение плохое? А оно шибко нужно? Селективное УЗО, я имею ввиду
07.07.2019 в 09:05:52
HansKatze написал: MrGalaxy, а потом сделаю отвод от этой жилы и соединю его в коробке ДСУП с заземлением мет.каркаса ванной и пр., правильно?
HansKatze, Отвод надо делать от шины в щитке проводом 4 мм2, а лучше 6.