Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

07.07.2019 в 23:42:04

kamenssky написал: Я думал, может, какое-то сплошное покрытие можно нанести?

Можно. Есть такой материал Гипердесмо называется. Материал скажу вам не дешевый, но если им покрыть весь участок данной кровли, то течь она точно не будет. Но перед покрытием кровлю нужно очистить от пыли и грязи, которая может быть в углах. Тогда адгезия к металлу будет хорошая. Купить этот материал можно в Леруа-Мерленах.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

07.07.2019 в 23:42:47

kamenssky написал: Кровля - жестяная утепленная.

kamenssky написал: течет (в дождь почти нет, зато когда зимой тает снег - очень).

такой эффект дает отсутствие или ошибки внутренней пароизоляции, если нет подкровельного вентилируемого пространства, или если там нарушена вентиляция - тупо тает лед, накопившийся в теплоизоляции под кровлей, или намерзший на обратной стороне жестяной кровли ... Что делать - вскрытие части кровли к концу зимы - смотреть возможный лед, или вскрытие сейчас - смотерть на пароизоляцию .... Если догадались сделать плоскую кровлю - то возможно про пароизоляцию - вообще не слышали...

0
kamenssky
kamenssky
Новичок

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 90

07.07.2019 в 23:44:23

AKI, спасибо

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

07.07.2019 в 23:44:27

kamenssky написал: в принципе плоская кровля может не течь?

Может. Делал много кровель или с малым уклоном или вообще с обратным, когда точки водосбора находятся в середине кровли. И ничего не течет. Но это все были промышленные кровли, там много кровель не имеющих уклона, и площади от тысячи квадратов и более.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

07.07.2019 в 23:46:24

BV написал: тупо тает лед, накопившийся в теплоизоляции под кровлей, или намерзший на обратной стороне жести...

Может быть и по другому. Плохая теплоизоляция кровли и снег тает там, где снизу помещение. А на свесах там замерзший снег или лед. И в середине образуется подобие ванны, вода находит малейшую щелочку и затекает под кровлю.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Bazich
Bazich
Новичок

Регистрация: 07.07.2018

Краснодар

Сообщений: 3

28.09.2019 в 15:55:20

А вы не подумали о том, что течет только зимой? Может это мерзлый конденсат тает, пароизоляция пришла в негодность.

конечно малая кровь это сколотить каркас с разуклонкой и обшить, а полость дополнительно утеплить .

0
gidroprime
gidroprime
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Москва

Сообщений: 78

29.09.2019 в 23:46:24

Если течет в большей степени по зиме, то смотреть надо в сторону проверки пароизоляции.

Полимерные/полиуретановые мастики хорошо ведут себя на бетоне, наносить их на металлическую кровлю особо смысла нет, т.к. есть много "слабых мест", потечет по первой же весне в местах сгиба фальца и установки саморезов.

Плюс еще надо учесть что по этой кровле зимой ходят джамшуты, т.е. в любом случае повредить гидроизоляции будет очень легко.

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 392

12.11.2019 в 13:21:02

А швы на фальцах промазывали сверху или как бы снизу шпателем/каким- нибудь изогнутым носиком ? Вот видел как мосты и ограды бульваров красят - мощный компрессор горячий битум распыляет, гудит как самолет, битум летит на пару метров. Если так снизу сгиба провести неужели не забьёт все щели ?

0
Вася2016
Вася2016
Новичок

Регистрация: 01.12.2019

Новосибирск

Сообщений: 2

02.12.2019 в 21:18:15

Да вариантов море.может и через фальц протекать вода.если край подмерз а с конька тает.

0
Shkeddy
Shkeddy
Эксперт

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

05.12.2019 в 20:48:58

В качестве полумеры можно обратиться в контору по ЛСТК, заказать каркас с установкой прямо поверху существующей кровли для устройства кровли с уклоном. Это, конечно, будет более затратным делом, но зато решит проблему протечек. А это безобразие сколько не промазывай епдмом, герленом, битумом, из-за тепловых расширений всегда будет течь.

0
Budu
Budu
Местный

Регистрация: 05.01.2017

Ярославль

Сообщений: 298

24.12.2019 в 20:25:38

Если есть уверенность, что течёт именно фальцевый кулак (стык листов) можно избавиться от проблемы нанесением с продавливанием шпателем в стык обмазочной гидроизоляции на латексно-полимерной основе. Мы использовали PCI Seccoral 2K. После затвердевания выходит нечто вроде каучуковой заплатки, материал жутко липучий. Для пущей верности можно прямо на эту гидруху проклеить стыки лентами на латексной основе. Решение не самое дешевое, но проверенное и надежное. Второй вариант - может течь конденсат и с каких-то точек капать. Тут сложнее, но надо думать в сторону вентиляции подкровельного пространства, без визуального осмотра больше сказать сложно.

0