Здравствуйте. Решил поменять проводку от застройщика. Собрал комбинацию:
- на группу розеток спальня, коридор кабель 3×2.5, диф.автомат на 16а/30ма.
- на группу розеток кухни кабель 3×2,5, диф.автомат на 16а/30ма.
- на духовой шкаф(2.9квт) кабель 3×4, автомат на с20а, на варочную панель(6.9квт) кабель 3×6, автомат с32а, и общее узо на них 63а/30ма
- на коднеционер кабель 3×2.5, автомат с16а, узо 20а/30ма.
- на группу розеток ванная кабель 3×2.5, автомат с16а, узо 20а/10ма
- на весь свет кабель 3×1.5, автомат с10а
До счетчика стоит автомат 50а и есть там же диф.автомат на 50а. Подскажите пожалуйста, рабочая ли комбинация, или что-то поменять, добавить? Спасибо.