Здравствуйте. Решил поменять проводку от застройщика. Собрал комбинацию:

  • на группу розеток спальня, коридор кабель 3×2.5, диф.автомат на 16а/30ма.
  • на группу розеток кухни кабель 3×2,5, диф.автомат на 16а/30ма.
  • на духовой шкаф(2.9квт) кабель 3×4, автомат на с20а, на варочную панель(6.9квт) кабель 3×6, автомат с32а, и общее узо на них 63а/30ма
  • на коднеционер кабель 3×2.5, автомат с16а, узо 20а/30ма.
  • на группу розеток ванная кабель 3×2.5, автомат с16а, узо 20а/10ма
  • на весь свет кабель 3×1.5, автомат с10а

До счетчика стоит автомат 50а и есть там же диф.автомат на 50а. Подскажите пожалуйста, рабочая ли комбинация, или что-то поменять, добавить? Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.07.2019 в 11:18:58

beloklokov1989, рисуйте схему. Чем не устроили схемы форума?

beloklokov1989 написал: на группу розеток спальня, коридор кабель 3×2.5, диф.автомат на 16а/30ма. на группу розеток кухни кабель 3×2,5, диф.автомат на 16а/30ма.

Вы в курсе что АВ+УЗО дешевле дифа?

beloklokov1989 написал: Подскажите пожалуйста, рабочая ли комбинация, или что-то поменять, добавить?

Реле напряжения, тёплый пол, посудомой, водогрей электрику на балкон планируете?

beloklokov1989 написал: на духовой шкаф(2.9квт) кабель 3×4, автомат на с20а,

Зачем? Достаточно 2,5 и 16 А. Не во всякую розетку четвёрку можно впихнуть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

08.07.2019 в 11:57:29

beloklokov1989, непонятно по какому принципу Вы решили наполнить щиток:

beloklokov1989 написал: на группу розеток спальня, коридор кабель 3×2.5, диф.автомат на 16а/30ма. на группу розеток кухни кабель 3×2,5, диф.автомат на 16а/30ма.

и в то же время:

beloklokov1989 написал: на коднеционер кабель 3×2.5, автомат с16а, узо 20а/30ма. на группу розеток ванная кабель 3×2.5, автомат с16а, узо 20а/10ма

Почему в одном месте диффавтоматы, а в другом узо+автоматы, почему не хотите всё однообразно собрать?

0

Вечный студент

beloklokov1989
beloklokov1989
Новичок

Регистрация: 08.07.2019

Самара

Сообщений: 25

08.07.2019 в 12:00:23

megrad, теплого пола не планируется,водонагревателей нет, пмм тоже, на балконе будет лампочка и розетка. Реле напряжения сильно необходимо? О нем даже не подумал. Эти 2 диф.автомата просто от застройщика есть уже в щитке.

0
beloklokov1989
beloklokov1989
Новичок

Регистрация: 08.07.2019

Самара

Сообщений: 25

08.07.2019 в 12:02:37

MrGalaxy, диф.автоматы от застройщика остались, выкидывать жалко, хочется использовать, хоть и фирма iek. А на остальное дифы покупать дорого) поэтому узо и ав)

0
beloklokov1989
beloklokov1989
Новичок

Регистрация: 08.07.2019

Самара

Сообщений: 25

08.07.2019 в 12:03:22

MrGalaxy, диф.автоматы от застройщика остались, выкидывать жалко, хочется использовать, хоть и фирма iek. А на остальное дифы покупать дорого) поэтому узо и ав)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

08.07.2019 в 12:05:27

beloklokov1989 написал: выкидывать жалко, хочется использовать

Зачем вы затеялись менять проводку в столь стесненных финансовых условиях, когда буквально каждая копейка на счету? Замена проводки и щитка должна быть полностью осознанным действием, а вовсе не потому, что все так делают (и я как-нибудь тоже).

0
beloklokov1989
beloklokov1989
Новичок

Регистрация: 08.07.2019

Самара

Сообщений: 25

08.07.2019 в 12:22:40

Radio, меня не устраивало расположение розеток и на какие группы их поделили, кабель от застройщика усеченый везде.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

08.07.2019 в 12:29:34

beloklokov1989, странно, что дифы от застройщика вас устроили. Вообще-то это намного критичнее, чем слегка усеченный кабель. Кабель вы все равно никогда не нагрузите по полной, а вот если защита не сработает ...

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.07.2019 в 12:36:58

2-3 УЗО 63А 30мА и под ними раскидать все линии.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

08.07.2019 в 12:39:40

Vadim 161, ну да, но скорее 2, чем 3. Тут всего 6 линий.