Vadim 161 написал:
beloklokov1989 написал: Можете посоветовать, какие группы под какое узо?
Да просто раскинуть 7 линий под 2 УЗО, 3 под одно, 4 под второе. Желательно линию освещения не заводить на одно УЗО с линиями на кондей и розетки ванной.
Vadim 161,
- Узо 63а/30ма - с16а духовой шкаф; с32а варочная панель.
- узо 63а/30ма - с16а розетки спальня, коридор, балкон; с16а розетки кухня; с10а свет.
- узо 40а/10ма - с16а коднеционер, с16а розетки ванна. Вот так будет годно?
Кстати коднеционер подключается без розетки, читал, что в таком случае узо не обязательно. Это имеет значение? Спасибо.