beloklokov1989
beloklokov1989
Новичок

Регистрация: 08.07.2019

Самара

Сообщений: 25

08.07.2019 в 14:11:24

Vadim 161 написал:

beloklokov1989 написал: Можете посоветовать, какие группы под какое узо?

Да просто раскинуть 7 линий под 2 УЗО, 3 под одно, 4 под второе. Желательно линию освещения не заводить на одно УЗО с линиями на кондей и розетки ванной.

Vadim 161,

  • Узо 63а/30ма - с16а духовой шкаф; с32а варочная панель.
  • узо 63а/30ма - с16а розетки спальня, коридор, балкон; с16а розетки кухня; с10а свет.
  • узо 40а/10ма - с16а коднеционер, с16а розетки ванна. Вот так будет годно?

Кстати коднеционер подключается без розетки, читал, что в таком случае узо не обязательно. Это имеет значение? Спасибо.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

08.07.2019 в 14:13:42

beloklokov1989 написал: узо 40а/10ма

Не бывает. Или 25 А 10 мА или 40 А 30 мА.

0

Вечный студент

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

08.07.2019 в 14:20:39

beloklokov1989 написал: Вот так будет годно?

Нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.07.2019 в 14:34:39

beloklokov1989 написал: Кстати коднеционер подключается без розетки, читал, что в таком случае узо не обязательно

Вранье. Если подключается кондей без розетки, то лучше поставить на него двухполюсный автомат. Учитывая что у вас всего 7 линий, я бы весь щит собрал на двухполюсниках, ибо крайне удобно и не сильно затратно.

beloklokov1989 написал: Вот так будет годно?

Сделайте так: Узо 63а/30ма

  • с16а духовой шкаф
  • с16а розетки спальня, коридор, балкон;
  • с16а розетки кухня;
  • с10а свет.

Узо 63а/30ма

  • с32а варочная панель
  • с16а кондиционер
  • с16а розетки ванна
0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

08.07.2019 в 14:45:07

Vadim 161 написал: Сделайте так:

Свет только одна группа.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.07.2019 в 15:07:31

Общее селективное УЗО заиметь. Собирать можно и на двух УЗО групп, как выше. Но щиток взять примерно в 2 раза больший в расчете на максимум - реле напряжение , отдельная линия 2Р АВ + УЗО на кондей - см. инструкцию), отдельное УЗО на свет и балкон, с учетом 2Р АВ на всё линии, как минимум 2Р АВ на кондей и балкон). ПОДУМАТЬ о нужности духовки, может СВЧ печку?) И о варочной на 2 "блина". Сэкономленных денег хватит на хороший(6кА) ИЕК для щита в озвученном выше максимальном варианте)

0
beloklokov1989
beloklokov1989
Новичок

Регистрация: 08.07.2019

Самара

Сообщений: 25

08.07.2019 в 22:35:04

SB3, Вы извините, но не все понял) селективное узо стоит аж больше 10000р((. Духовой шкаф уже приобретен, и варочная панель тоже). На балкон возможно сделать одну розетку через линию света 3×1.5? Думаю, там не будет мощных приборов. Жизнеспособен такой вариант?:

  • узо 63а/30ма - варочная панель с32а, кондеционер 2р с16а, ванная с16а.
  • узо 63а/30ма - духовой шкаф с16а, спальня коридор с16а, кухня с16а.
  • узо 25а/30ма - свет(балкон?) с10а. Автоматы и узо выбрал Legrand.
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

08.07.2019 в 22:37:34

beloklokov1989 написал: У нас в провинции профессионала найти надо еще

Странно , вроде Серёга не переезжал :confused: Если наберёте в инстаграмме самараэлектро63 ... увидите сами :popcorn

0

И это пройдёт ...

beloklokov1989
beloklokov1989
Новичок

Регистрация: 08.07.2019

Самара

Сообщений: 25

08.07.2019 в 22:54:39

serj12, я с мордовии)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.07.2019 в 23:18:33

serj12 написал: Если наберёте в инстаграмме самараэлектро63 ... увидите сами :popcorn

Упаси господь. Чем Вам ТС так насолил, что Вы ему такое рекомендуете ? Это самарское быдло ничего кроме мата и дешевых понтов не знает, если не верите, задайте ему любой вопрос про системы заземления, и сразу поймете кто оно на самом деле. Когда он в комментах не смог ответить на здравую критику и предпочел обложить меня матом и забанить, он поди поступил как настоящий професиАнал. Конченый клоун, по другому его назвать не получается, уж извините.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

08.07.2019 в 23:24:53

Vadim 161 написал:

serj12 написал: Если наберёте в инстаграмме самараэлектро63 ... увидите сами :popcorn

Упаси господь. Чем Вам ТС так насолил, что вы ему такое рекомендуете ? Это самарское быдло ничего кроме мата и дешевых понтов не знает, если не верите, задайте ему любой вопрос про системы заземления, и сразу поймете кто оно на самом деле. Когда он в комментах не смог ответить на здравую критику и предпочел обложить меня матом и забанить, он поди поступил как настоящий професиАнал. Конченый клоун, по другому его назвать не получается, уж извините.

Vadim 161, Зря Вы так, при всём, Вадим, к Вам Великом Уважении...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу