viiibe
viiibe
Новичок

Регистрация: 09.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

17.07.2019 в 16:37:21

СтранникXXI написал:

viiibe написал: СтранникXXI,

BV, возьмём, скажем, индукционные плиты по 15кВт. Даже, если взять косинус фи единица, номинальный ток составит 21,67А.

Вчера померял токи на оборудовании. На индукционной плите при максимальной мощности 15 кВт ток составил 20А

viiibe, что значит "при максимальной мощности"?

СтранникXXI, ну включил на полную мощность.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.07.2019 в 17:13:58

viiibe написал:

СтранникXXI написал:

viiibe написал: СтранникXXI,

BV, возьмём, скажем, индукционные плиты по 15кВт. Даже, если взять косинус фи единица, номинальный ток составит 21,67А.

Вчера померял токи на оборудовании. На индукционной плите при максимальной мощности 15 кВт ток составил 20А

viiibe, что значит "при максимальной мощности"?

СтранникXXI, ну включил на полную мощность.

viiibe, либо это была все-таки не полная мощность, либо там не 15кВт. Не суть важно. Я не собираюсь Вас в чем-то убеждать, Вы можете выбирать сечения кабелей и номиналы АВ, исходя из каких угодно соображений, ответственность Ваша. Просто помните, что если что, оправдание типа "я там намерил столько-то", естественно, не прокатит.

0
viiibe
viiibe
Новичок

Регистрация: 09.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

17.07.2019 в 17:34:57

СтранникXXI, Да-да, конечно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

17.07.2019 в 18:20:36

СтранникXXI, И главное были ли клещи TRU RMS ?

0

Да, ни фига.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

17.07.2019 в 20:58:04

СтранникXXI написал: viiibe, либо это была все-таки не полная мощность, либо там не 15кВт.

Так это наверное на одной фазе?

0
viiibe
viiibe
Новичок

Регистрация: 09.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

18.07.2019 в 14:52:58

bnmuyt, конечно на одной.

0
viiibe
viiibe
Новичок

Регистрация: 09.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

18.07.2019 в 15:00:02

dokar написал: СтранникXXI, И главное были ли клещи TRU RMS ?

dokar, хе-хе. Да нет, самый обычный UNI-T UT201

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.