Mazayac написал: zcnmmr, 60-80 Вт не хватит, надо в разы больше.
Mazayac, тогда может не загоняться и поставить водяной? Пока не поздно...
18.07.2019 в 12:36:07
Mazayac написал: zcnmmr, 60-80 Вт не хватит, надо в разы больше.
Mazayac, тогда может не загоняться и поставить водяной? Пока не поздно...
18.07.2019 в 13:08:29
zcnmmr написал: Inch1964, Вы, наверное, и есть проектировщик?
Да, проектировщик систем ОВиК. А Вы предпочитаете переплатить несколько десятков (и даже сотен) тыров за реализацию СО без проекта?
Девять лет лично монтировал системы отопления без проекта. И как говорится: "Никто не жаловался!". Но это "никто не жаловался" было возможно только за счёт переплаты заказчиком нескольких десятков (и даже сотен) тыров за отопительные приборы.
Мне ни один заказчик в то время, не заикнулся про его желание сделать гидравлический и теплотехнический расчёт. Поэтому они получили именно то, что хотели. Комфортную по отоплению систему. Но то, что они переплатили десятки (или сотни) тыров за ОП, они до сих пор не знают. ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.07.2019 в 14:00:06
zcnmmr, не подскажу, тем более по Воронежу. А информация эта важна для дальнейших действий. Прогуляйтесь по лестнице. Вдруг найдёте пучок из нескольких горячих труб. Сколько этажей в доме?
18.07.2019 в 14:24:15
zcnmmr написал: не подскажите как это выяснить?
Теплотехническим расчётом.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.07.2019 в 22:52:20
zcnmmr, разбираете короб, фотографируете стояк с отводами (сняв теплоизоляцию при её наличии), измеряете высоту от пола до отводов, сообщаете всю эту информацию сюда вместе с типом и размерами желаемого ПС - получаете совет как всё подключить, чтобы 100% работало.
18.07.2019 в 23:05:06
Mazayac написал: zcnmmr, разбираете короб, фотографируете стояк с отводами (сняв теплоизоляцию при её наличии), измеряете высоту от пола до отводов, сообщаете всю эту информацию сюда вместе с типом и размерами желаемого ПС - получаете совет как всё подключить, чтобы 100% работало.
Mazayac, завтра сделаю в первой половине дня. Если рассматривать водяной ПС, то какую фирму порекомендуете?
19.07.2019 в 08:57:05
zcnmmr, из топовых - Сунержу. Из бюджетных - Тругор показался неплох. У Терминуса как минимум разработчики - рукожопы.
19.07.2019 в 13:57:28
Mazayac, из Тругор понравился , ну или если не прям эта модель, то с нижним подключением. Отводов нет, они были, но вместо них сейчас перемычка, так что в принципе их можно впаять чуть выше отвода на квартирный ввод.
19.07.2019 в 14:26:44
zcnmmr, вам бы хотя бы эскиз накидать, что же вы хотите, а то по фото похоже, что вы не совсем понимаете что же хотите на финише. Неплохо бы розетку убрать за кранами (Она хоть под УЗО?). Поршневые редукторы возможно заменить на мембранные (доступ для замены будет?). Возможно и горшок поставить прямо перед стояком, а не туда где он сейчас. Возможно что бы не раздувать сантехшкаф собрать эти счётчики и всё что необходимо компактнее и возможно уменьшить шкаф в половину, а то и больше для большего простора в ванне.
19.07.2019 в 14:44:40
ser000, эскиз есть, точнее проект в SketchUP. Возник вопрос только по полотенцесушителю, розетка за кранами под УЗО, предполагалась как раз под электроПС, горшок стоит там, так как над ним будет висеть водонагреватель. Доступ для замены редукторов будет.
19.07.2019 в 17:59:25
zcnmmr написал: Mazayac, из Тругор понравился , ну или если не прям эта модель, то с нижним подключением. Отводов нет, они были, но вместо них сейчас перемычка, так что в принципе их можно впаять чуть выше отвода на квартирный ввод.
zcnmmr, должен работать, из годных схем - низ-низ похоже самое оптимальное (с поправкой на уход стояка не обратно вниз, а дальше вверх):

Байпас = диаметру стояка. Трубы - в теплоизоляцию, стояк тоже.