SP194, а дифы зачем? Возьмите автоматы 1п+н одномодульные, всё будет точно так же, только наращивать ничего не придется, и вся эта голубая вакханалия с шинами уйдет.
SP194 написал:
вроде советовали B на розетки, а C на свет.
Кто советовал? И почему не наоборот?
SP194 написал:
можно ли будет теплые полы перебросить на диф с25 для плиты?
Не надо...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
SP194 написал:
вроде советовали B на розетки, а C на свет.
Нормальные электрики такого не советуют, а вообще в народе ходят мифы, конечно.
Б показана только в том случае, если Ц не проходит по ткз (ну или если Б дешевле :) ). А ткз надо измерить. И если реально нужна кривая Б, то нет никакого смысла разводить зоопарк и ставить Ц вообще.
Radio, если брать одномодульные 1p+n, то выйдет на 26к, тк нашел только от шнейдер, и это без учета 3х узо и вводного.
а дифы просто поставить на места, где сейчас стоят узо
MaSeVi, в каких то темах на этом форуме увидел, да и в этой теме ранее выкладывал схему - никто ничего не сказал. Но раз неправильно - поменяю.
Пытался посчитать число изображённых треугольников, ни с одним ответом не совпадает... :killyourselfbywall:
Несколько раз пересчитал... Нет такого ответа... :killyourselfbywall:
Radio написал:SP194, а дифы зачем? Возьмите автоматы 1п+н одномодульные, всё будет точно так же, только наращивать ничего не придется, и вся эта голубая вакханалия с шинами уйдет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.