23.07.2019 в 11:16:59
так а если посмотреть как сама варочная панель подключена? сфотайте это в первую очередь, как я понял из щитка, на квартиру были просто заменеты автоматы, а для бытовой техники (стиралка, дух шкаф и пр.) кинули новую проводку, медь, через диф.автомат, а как раз варки не комплектуются вилками, просто обжатый многожильный провод, и вот как следствие, +100500 перепутана земля и ноль. Я, кстати, себе розетку от варки и духовки не прятал под панель, а вывел провода в соседний шкаф, особо не пострадала эстетика, зато всё видно, и дополнительно чисто на шкаф поставил ещё один автомат на 16A, в случае, если духовка даст перегруз, то на всей остальной проводке это не скажется, но это сугубо мой подход/взгляд.
23.07.2019 в 12:05:45
alex0007, Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа
23.07.2019 в 13:10:17
tyuk написал: Amorry, Автоматы то новые но С25 на алюминевой проводке большое зло. Впрочем к вашей проблеме это отношение не имеет
tyuk, так и раньше на электроплиту стоял С25 - в чем проблема-то?
dokar написал: АВ 25А , левый декрафт похоже на медяхе,
интересно на какой потребитель?
tyuk написал: Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа
именно так и есть - на второй слева нулевой клеммной колодке нет алюминиевого провода 6мм2 в белой изоляции (тот что был со времен строительства дома),
такой же, но фазный провод включен в правый АВ на 25А.
Так же с времен строительства дома должен быть третий провод от электроплиты, подсоединенный сверху к корпусу щита.
Вообще говоря, на этой колодке вверху щита должно быть сейчас ТРИ зануляющих проводника от электроплит. (Соесед слева - перенес щит в квартиру)
Amorry написал: В целом вызывал электрика из Мосэнергосбыта несколько месяцев назад специально:он всю планку перебрал.
Передайте ему привет :) На вашей нулевой колодке видны оплавленные провода. Также вашему правому АВ на 25А будет ЖАРКО от горящего автомата соседа....
Короче, в этом щите надо провести обслуживание - зовите электрика, но не "элехтриха"
23.07.2019 в 13:40:05
tyuk написал: alex0007, Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа
tyuk, афигеть, а какой смысл подключать после дифференциального автомата ДИФ-101 ещё и просто АВ?)) Городить огороженный огород? Или я чего то не понимаю, или электрик :cool:
ПС Как вы вообще что то по фото разбираете, какая то паутина из проводов, всё равно, что гадать на кофейной гуще!
23.07.2019 в 14:53:20
alex0007 написал: а какой смысл подключать после дифференциального автомата ДИФ-101 ещё и просто АВ?))
Диф на 50А, а АВ на 25А, разве нет смысла?
alex0007 написал: Или я чего то не понимаю,
Вы не понимаете.
alex0007 написал: ПС Как вы вообще что то по фото разбираете, какая то паутина из проводов, всё равно, что гадать на кофейной гуще!
Покопаешься в таком не один раз - и все будет понятно... Типовой щиток, как в миллионах панельных домов с электроплитами. Внизу, не влезло в кадр - должен быть еще один большой круглый рубильник с шестью выодами, или два круглых, но помельче, или четыре - еще мельче
23.07.2019 в 15:04:30
BV написал: именно так и есть - на второй слева нулевой клеммной колодке нет алюминиевого провода 6мм2 в белой изоляции (тот что был со времен строительства дома),
А вы вообще видите там, на любой из колодок, хоть один провод белого цвета? :)
23.07.2019 в 15:07:17
BV написал: На вашей нулевой колодке видны оплавленные провода.
Поражаюсь вашему зрению.
23.07.2019 в 15:09:27
tyuk написал: alex0007, Как вариант: Фазные проводники запитаны после дифа (через АВ), а ноль посажен на общую шинку щита, а не на шинку после дифа
Вроде как виден кусочек гребенки, но правда ли это и на сколько она автоматов.
23.07.2019 в 15:12:35
BV написал: Диф на 50А, а АВ на 25А, разве нет смысла?
Объясните мне не понимающему, на кой ставить Диф на бытовуху на 50А? Не проще сразу поставить 25-32A?
BV написал: Покопаешься в таком не один раз - и все будет понятно...
спора нет, когда постоянно в этих соплях у кого-то лазишь, опыт сам тебя находит
23.07.2019 в 15:15:15
BV написал: Вы не понимаете.
может я и не понимаю, но себе, теще делал разводку сам, и в новой квартире буду делать сам, и поверте - мне ни разу не стыдно за свою работу и правильность исполнения. Во всяком случае мне ещё никто не ткнул на то, что я что то сделал не так!
23.07.2019 в 15:16:17
alex0007 написал: Объясните мне не понимающему, на кой ставить Диф на бытовуху на 50А? Не проще сразу поставить 25-32A?
Чего непонятного? Это общий дифф, на всю квартиру. К тому же в данном случае единственный.
23.07.2019 в 15:19:13
Джамшшуты поставили вводной дифф по аналогии с соседними морально устаревшими энергомерками . Собезьянничали. :) А я бы поставил связку АВ+УЗО.
23.07.2019 в 15:21:40
alex0007 написал: мне ни разу не стыдно за свою работу и правильность исполнения. Во всяком случае мне ещё никто не ткнул на то, что я что то сделал не так!
Может Вы еще просто не показывали тем, кто реально понимает? :) А так, судя по вопросам - налицо полное непонимание. Ничего личного, это просто факт.
23.07.2019 в 15:22:55
dokar написал: Джамшшуты поставили вводной дифф по аналогии с соседними морально устаревшими энергомерками . Собезьянничали
Проектировщики миллионов домов тоже обезьянничают? :D
23.07.2019 в 15:23:10
alex0007 написал: Во всяком случае мне ещё никто не ткнул на то, что я что то сделал не так!
Так создайте тему и выложите свои труды, тогда будет во что и за что тыкать, а так многих не тыкают пока пожар не устроят.
alex0007 написал: поверте - мне ни разу не стыдно за свою работу и правильность исполнения.
Верим, но фото/схему вперёд...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу