Kamp
Kamp
Новичок

Регистрация: 25.07.2019

Москва

Сообщений: 12

26.07.2019 в 14:39:03

Продолжение этого обсуждения/a> . Извиняюсь, что влез в тему другого человека, думал,что так можно, т.к. тематика одна и та же.

В общем теперь вижу электрощиток в квартире вот так:

Все ли нормально подобрано? Не стоит перекинуть что-то с одного УЗО на другой?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.07.2019 в 14:51:51

Если линии еще не проложены, то лучше добавить еще одну линию освещения под второе УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Kamp
Kamp
Новичок

Регистрация: 25.07.2019

Москва

Сообщений: 12

26.07.2019 в 15:09:30

Vadim 161 написал: Если линии еще не проложены, то лучше добавить еще одну линию освещения под второе УЗО.

Vadim 161, к сожалению, не проложены только на духовку, посудомойку, холодильник и роутер (3 кабеля буду тянуть).

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

26.07.2019 в 15:34:41

Kamp написал: к сожалению

Ну что ж Вы так

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.07.2019 в 15:34:57

Не в обиду благородному дону -

Kamp, СОБИРАЙТЕ.

0
Kamp
Kamp
Новичок

Регистрация: 25.07.2019

Москва

Сообщений: 12

26.07.2019 в 15:41:25

MaSeVi, купили вторичку, где уже жили и ремонт был сделан, но кухню было решено было брать новую с доп. набором техники, поэтому придется прокладывать ещё кабели для нее. А с разводкой освещения... это целый геморрой)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2019 в 15:46:08

Kamp, реле выбирайте другое - за 2 года много брака. Холодильник и роутер на разные линии. Аквасторож, тёплый пол, сигналку планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kamp
Kamp
Новичок

Регистрация: 25.07.2019

Москва

Сообщений: 12

26.07.2019 в 15:56:33

megrad, какое реле порекомендуете (желательно на 2 din)? Холодильник и роутер не хочу делить: они находятся в одном месте, если куда то уезжаю надолго, то опять же оставляю их работающими, и не хочется тянуть ещё четвертый кабель. Все остальное не планирую ставить.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

26.07.2019 в 16:05:13

Kamp написал: какое реле порекомендуете (желательно на 2 din)?

Увы, все другие - 3DIN. Посмотрите Новатек, РБУЗ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2019 в 16:14:41

Kamp написал: какое реле порекомендуете (желательно на 2 din)?

Если только Шнайдер, но они только до 40 А.

Kamp написал: Холодильник и роутер не хочу делить

Не дружат эти приборы между собой. Для себя делаете :o .

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.07.2019 в 16:26:36

MaSeVi написал: Увы, все другие - 3DIN.

Вы таки забыли про новинку Рбуза

Kamp написал: какое реле порекомендуете (желательно на 2 din)?

Вот такое.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.