Микитович, да, в перекрытии провода в металлогофре, но там самый длинный отрезок 4 метра. Провода проходили без усилий и аккуратно. Как всё вскрывать теперь не хочется((( В стене штроба в газоблоке, арматуры нет. Провода ввг-пнг, гост
30.07.2019 в 23:13:52
Микитович, да, в перекрытии провода в металлогофре, но там самый длинный отрезок 4 метра. Провода проходили без усилий и аккуратно. Как всё вскрывать теперь не хочется((( В стене штроба в газоблоке, арматуры нет. Провода ввг-пнг, гост
30.07.2019 в 23:22:44
Misha58, Да хоть ГОСТ хоть пост. Проверяйте каждый провод на пробой на металл. Хочется - не хочется. Кстати когда делал сыну при подключении к вводу вдруг увидел мелкую искру. Собрал схемку и цифровиком начал мерять каждый провод. Когда увидел величины утечек - залез на сайт изготовителя и оказалось, что в этих проводах суммарная утечка на бетон (в штробах примазывал) до 1 мА - норма. Тогда успокоился и стал причесывать.


30.07.2019 в 23:24:51
Misha58, Зачем понадобился металлорукав ?
Да, ни фига.
31.07.2019 в 06:49:41
dokar, У меня перекрытие между этажами дерево. «Посоветовали».
31.07.2019 в 08:59:40
Misha58 написал: dokar, У меня перекрытие между этажами дерево. «Посоветовали».
Misha58, А должны быть трубы .
Да, ни фига.
31.07.2019 в 09:32:01
dokar, Misha58, Металл - защита дерева от возгорания провода. Труба металлическая - дополнительная защита от механических повреждений (гвозди и проч).
Misha58 написал: На ванную комнату в доме поставил УЗО.
Так может на освещение не тот "0" подключили? Должен быть тот что приходит от УЗО. Хотя не мешает перепроверить само УЗО, у электронных часто бывает брак.
31.07.2019 в 09:38:00
Микитович, Может это и есть моя ошибка - я с УЗО ноль на общую нулевую шину пустил, а не на группу освещения?
31.07.2019 в 10:15:20
Misha58, Это весьма вероятно. Ноль различных УЗО не должны пересекаться.
31.07.2019 в 10:26:46
Misha58 написал: Микитович, Может это и есть моя ошибка - я с УЗО ноль на общую нулевую шину пустил, а не на группу освещения?
Misha58, схему нарисуйте, что Вы там наваяли.
31.07.2019 в 11:48:55
Misha58 написал: я с УЗО ноль на общую нулевую шину пустил, а не на группу освещения?
Фу-у-у-х, аж попустило. :cool: А то я уже начал думать не может ли дерево давать утечку. А оно вон оно где. ;)
31.07.2019 в 11:51:20
СтранникXXI, вряд ли смогу нарисовать схему)


Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.