07.08.2019 в 17:41:14
megrad, Написал вам в личку
07.08.2019 в 17:51:25
Prof83 написал: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел)
Кстати, вполне реальная беда. В проводке, сделанной без учёта существования выключателей дифференциального тока, могут быть очень странные соединения нуля. Пример в теме "лжеэлектрики" я приводил: в распредкоробке освещения фаза приходила по новой проводке от одного щита, а ноль по старой от другого. В таких раскладах УЗО обычно выбивает не "часто", а сразу, но возможны любые варианты.
07.08.2019 в 17:54:07
ebf написал: BV, спор не о чём :)Если вы считаете,что корректность работы УЗО это только сработка на человека,который поикоснулся к чему либо,то для меня ещё и то что УЗО должно сработать,на утечку без посторонней помощи,поэтому я и нарисал,что третий был прав,если он конечно это имел ввиду :) А УЗО конечно ставить надо
ebf,
ebf написал: я и нарисал,что третий был прав,
Да я понял, что Вы написали :) Да и не спор, а так - уточнить некоторые моменты - не для Вас....
Prof83 написал: Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
Лично я считаю что третий не прав, т.к. такой же баран, как и два первых, и обманул владельца квартиры.
Он написал: "Не имеет смысла ставить УЗО" и обьяснил это тем, что "оно будет работать не корректно т.к. нет заземления"
Так вот - я считаю что есть ОДНОЗНАЧНЫЙ смысл ставить УЗО, даже если в некоторых случаях оно будет срабатывать не сразу при появлении утечки на корпус, а только после касания корпуса человеком.
Так что Вашу фразу в целом
ebf написал: Prof83, Третий спец,вас не обманул, УЗО не будет корректно работать
в контексте темы "ставить или не ставить УЗО" считаю также не корректной.
ebf написал: А УЗО конечно ставить надо
О чем и речь.
07.08.2019 в 17:58:25
BV,УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
07.08.2019 в 18:03:39
ebf написал: BV,УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
ebf, ну кроме специальных случаев, типа электропечек в сауну, но и на них можно найти в виде 300 или 500ма
07.08.2019 в 18:06:17
ebf написал: УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
Либо диф
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.08.2019 в 18:09:36
ebf написал: УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
Опять же, случай бывает разный.
Известная цитата из инструкции по установке финских печек для бани: "НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПОДАЧУ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ". Выделение от авторов.
07.08.2019 в 18:37:13
dokar, Siemens 5SV1 до Украины ещё не дошёл. Будем ждать когда у народа появится потребность в 2-модульных AFDD/RCBO. :)
07.08.2019 в 19:24:08
Инструкция Siemens Siwamat XS 440 electronic. За 15 лет с момента написания этой инструкции, оно конечно и в Германии могло много чего поменяться ... Интересно здесь то, что приоритетно заземление, а про УЗО упоминается в конце, да и то "В случае необходимости ...". Такое впечатление, что эта "необходимость" - про систему заземления ТТ, и больше ни о чём.
Если чё, эта машинка стоит под отдельным ABB DS201 A B16/0,03 с занулением орехом на стояк 25 кв.мм.
07.08.2019 в 19:26:59
цитата Prof83 Итак ситуация складывается такая: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге (а это три специалиста из разных контор один из УК, два других: монтеры из частных контор, оба по знакомству. Все говорят что УЗО не надо ставить. Привожу их аргументы по очереди: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел) Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил) Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
Щиток похож на то, что было у меня (квартира продана ) На щитке была схема (вложение) Если идти вверх по проводу обозначенному как N, то в скоплении проводов видно, что этот же провод обозначен как земля. Возможно это и имели ввиду / специалисты из разных контор/
07.08.2019 в 19:37:57
Wand-, Это не земля , а привязка к СУП.
07.08.2019 в 19:44:28
Wand- написал: Если идти вверх по проводу обозначенному как N, то в скоплении проводов видно, что этот же провод обозначен как земля. Возможно это и имели ввиду / специалисты из разных контор/
Только не надо этих называть специалистами :) И что такого, что этот провод предназначен и для рабочего нуля и для зануления корпусов электроплит? Это повод не ставить УЗО ?
07.08.2019 в 19:54:26
Festal, без заземления УЗО действительно работает! но не корректно! так как для чего вообще нужен заземляющий проводник? да все элементарно и просто! для того чтобы выключать автоматы без касания человека на токо ведущие части, если проще, то вам не нужно дотрагиваться до корпуса стиральной машинки, которая из за неисправности нагревающего тена начинает бит током, за вас это касание делает заземление :)