sanekplus
sanekplus
Новичок

Регистрация: 06.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

06.08.2019 в 01:17:04

Переделываю электрику в бывшей коммунальной квартире и столкнулся со странной ситуацией. Дом старый фонд, нормального заземления нет и видимо не будет. Во входном квартирном щитке ноль и земля снимаются с одной шины и в квартиру заходит обычный трехжильный кабель. Затем он подключается к двужильной советской проводке МОП (без земли естественно) и к кабелям жильцов, они трехжильные, но земля тщательно обрезана. Кабеля жильцов приходят к счетчикам жильцов и там тоже земля обрезана. Соответственно вопросы: 1) Зачем так делать - организовывать зануление, заводить его в квартиру и потом не использовать? 2) Стоит ли разводить введенную в квартиру "землю" по розеткам как при обычном заземлении или забыть про землю как бывшие жильцы?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

06.08.2019 в 01:28:35

sanekplus написал: 1) Зачем так делать - организовывать зануление, заводить его в квартиру и потом не использовать?

Мало ли чего где как не по уму сделано - на каждое почему ответов не напасешься...

sanekplus написал: 2) Стоит ли разводить введенную в квартиру "землю" по розеткам как при обычном заземлении или забыть про землю как бывшие жильцы?

забыть

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

06.08.2019 в 02:28:04

sanekplus написал: 2) Стоит ли разводить введенную в квартиру "землю" по розеткам как при обычном заземлении или забыть про землю как бывшие жильцы?

Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.08.2019 в 08:51:19

sanekplus написал: Во входном квартирном щитке ноль и земля снимаются с одной шины

И по правилам 60-летней давности, и сейчас такое объединение разрешалось и разрешается только в трёхфазном щите. Вышеупомянутый квартирный щиток трёхфазный? Засада очень простая: в двухпроводном однофазном кабеле никто не гарантирует положение фазы и нуля.

sanekplus написал: Дом старый фонд, нормального заземления нет и видимо не будет.

Нормальное заземление, соответствующее современным нормам, есть в абсолютном большинстве домов, электрифицированных в последние лет 60 или 70. И этим заземлением является именно глухозаземлённая нейтраль кабеля от трансформаторной подстанции; в этом смысле почти ничего не изменилось в нормативах. Однако в старых домах провод заземления не доведён до квартир и этажей, поскольку нормы быта не предполагали использование в квартирах техники с заземлением. Далее см. форум.

0
sanekplus
sanekplus
Новичок

Регистрация: 06.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

07.08.2019 в 11:08:37

AlexeyL написал: И по правилам 60-летней давности, и сейчас такое объединение разрешалось и разрешается только в трёхфазном щите. Вышеупомянутый квартирный щиток трёхфазный? Засада очень простая: в двухпроводном однофазном кабеле никто не гарантирует положение фазы и нуля.

Нормальное заземление, соответствующее современным нормам, есть в абсолютном большинстве домов, электрифицированных в последние лет 60 или 70. И этим заземлением является именно глухозаземлённая нейтраль кабеля от трансформаторной подстанции; в этом смысле почти ничего не изменилось в нормативах. Однако в старых домах провод заземления не доведён до квартир и этажей, поскольку нормы быта не предполагали использование в квартирах техники с заземлением.

Вот как электрифицирован этот дом, скорее всего в 1963 году. Маленький щиток - типовой ввод в квартиру, его устройство я более-менее понимаю, там ничего нет, кроме ответвления от межквартирного кабеля, одного используемого автомата и шинки с занулением. Большой щиток - ввод в парадную с улицы и раздача по этажам, его я не очень понимаю, кажется что там трехфазное электричество, но где оно превращается в обычные 220В я не нашел.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

07.08.2019 в 11:19:32

sanekplus, Гляжу фотки и вижу хорошо жгут питерские электрики . :cool:

0

Да, ни фига.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.08.2019 в 12:08:05

sanekplus написал: маленький щиток - типовой ввод в квартиру, его устройство я более-менее понимаю, там ничего нет, кроме ответвления от межквартирного кабеля, одного используемого автомата и шинки с занулением.

Похоже, что на этой самой шинке нарушен принципиально важный запрет на "зануление" в однофазной части сети. В формулировке 1963 года: "Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается." В формулировке 2003 года: "Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник."

{{post:6663675,кажется что там трехфазное электричество, но где оно превращается в обычные 220В я не нашел}} Трёхфазное четырёхпроводное электричество позволяет получать по желанию либо 220, либо 380 вольт абсолютно в любом месте. Между любыми двумя фазными проводами напряжение 380, между любым фазным и единственным (общим) нулевым проводом напряжение 220. В квартиры обычно подводятся одна фаза и ноль.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

07.08.2019 в 15:11:46

sanekplus написал: , кажется что там трехфазное электричество, но где оно превращается в обычные 220В я не нашел.

Однозначно ищите хорошего квалифицированного ЭЛЕКТРИКА.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

07.08.2019 в 15:12:41

dokar написал: sanekplus, Гляжу фотки и вижу хорошо жгут питерские электрики . :cool:

dokar,

ребус - куда же они нули отходящих подключили :)

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

07.08.2019 в 15:53:39

sanekplus написал: Большой щиток - ввод в парадную с улицы и раздача по этажам, его я не очень понимаю, кажется что там трехфазное электричество, но где оно превращается в обычные 220В я не нашел.

С такими познаниями в электричестве лучше в щиток не соваться. Ищите знающего электрика.

0

ИМХО (IMHO)

sanekplus
sanekplus
Новичок

Регистрация: 06.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

07.08.2019 в 21:40:41

Всем спасибо за ответы. Ситуацию с моей землей я понял, и даже понял, что 380В можно превратить в 220В без трансформатора). В щиток я, конечно, сам не полезу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.