kam9395 написал: ТТ принципе уже реализовано.
ну и как оно реализовано? фото есть? :popcorn
13.08.2019 в 00:51:17
kam9395 написал: ТТ принципе уже реализовано.
ну и как оно реализовано? фото есть? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.08.2019 в 02:28:05
Определитесь с реально отпущенной мощностью. Для её завышения нужно не только автомат возле гнезда сменить, но и питающие провода сменить, что в счётчике под пломбой. Если вдруг окажется, что больше 15 кВт не получить, встанет задача делить между потребностями котла и потребностями других потребителей. Для реализации деления потребностей есть реле приоритетных потребителей. Лучше сразу под них схему собрать, чтобы не пришлось такое делать.

Элементы котла так же требуют узких рамок напряжения и так же боятся импульсных помех. Потому им УЗМ50 так же нужны. Контакторы котла плохо прижимаются при низком напряжении питания. Если просадки по фазам будут хроническими, стоит питание схемы котла выделить через стабилизатор и реле выбора фазы. Если реверсивный рубильник надоест, менять его можно будет только на 4-х полюсный АВР, которые довольно редко встречаются. Я ещё не пробовал те дешевые АВР, что сейчас появились, но смотрел бы сразу в их сторону.
13.08.2019 в 09:53:57
13.08.2019 в 10:45:19
kam9395 написал: Буду очень благодарен если укажете на какие либо ошибки
Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
МНОГО форумчан руководствуясь моими рекомендациями с этого форума и особенно форумхауже сделали и ввели в эксплуатацию систему электроснабжения с типом заземления ТТ.
Это я Вам пишу как человек который уже больше 10 лет активней и подробней ВСЕХ на просторах Русскоязычного, а возможно и мирового, интернета рекомендует систему электроснабжения с типом заземления ТТ!
Почитайте моё сообщение о системе электроснабжения с типом заземления ТТ в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
13.08.2019 в 11:31:10
*Посититель Завязывайте с самолюбованием. Что ТТ что ТN требует грамотной реализации. У каждой СЗ свои подводные камни
15.08.2019 в 15:05:53
Друзья, спасибо всем за помощь. Изменил немного схему, есть важные замечания или оптимизировать что то? буду очень благодарен, спасибо.

15.08.2019 в 19:27:38
kam9395, я бы на гараж 3 фазы проложил. А баня будет ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.08.2019 в 19:35:17
megrad написал: kam9395, я бы на гараж 3 фазы проложил. А баня будет ?
megrad, В гараже три фазы нужны когда он превращен в мастерскую , а в бане - когда есть электрокаменка.
Да, ни фига.
15.08.2019 в 19:55:14
dokar, про баню только уточнил.
dokar написал: В гараже три фазы нужны когда он превращен в мастерскую ,
Да - да, это все так говорят - я 4 раза переделывал ввод на гараж таким экономщикам. Как вариант провести 5 жилку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.08.2019 в 19:57:03
AlexeyL написал: kam9395 написал: ТТ принципе уже реализовано.
Реализовано частично.
УЗИП.....
15.08.2019 в 20:22:17
megrad написал: kam9395, я бы на гараж 3 фазы проложил. А баня будет ?
megrad, Плюсану, а то там ворота всякие раздвижные и все такое...