cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.08.2019 в 12:59:21

kam9395, два ТЭНа из трёх элементов каждый? 14 кВт делим на 6, получаем мощность каждого ТЭНа 2,3 кВт. Нейтраль платы управления ответвляется на клеммнике 4 от нейтрального провода, фаза ответвляется там же от фазы "U"

0
kam9395
kam9395
Новичок

Регистрация: 11.08.2019

Москва

Сообщений: 46

27.08.2019 в 13:16:34

cineman написал: kam9395, два ТЭНа из трёх элементов каждый? 14 кВт делим на 6, получаем мощность каждого ТЭНа 2,3 кВт. Нейтраль платы управления ответвляется на клеммнике 4 от нейтрального провода, фаза ответвляется там же от фазы "U"

cineman,

Вот фото

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.08.2019 в 13:31:03

kam9395 написал: Вот фото

Как в анекдоте о подводниках:"Ты не умничай, а пальцем покажи!" На фото входного клеммника не видно всех жил. Делать эту работу должен человек, который не задаёт таких вопросов. Без обид. P S очередность контактов на фото не совпадает со схемой.

0
kam9395
kam9395
Новичок

Регистрация: 11.08.2019

Москва

Сообщений: 46

27.08.2019 в 14:58:45

cineman написал:

kam9395 написал: Вот фото

Как в анекдоте о подводниках:"Ты не умничай, а пальцем покажи!" На фото входного клеммника не видно всех жил. Делать эту работу должен человек, который не задаёт таких вопросов. Без обид. P S очередность контактов на фото не совпадает со схемой.

cineman, без обид, хочется самому все это понять

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.08.2019 в 15:13:00

kam9395 написал: хочется самому все это понять

Тогда отследите чёрную и голубую жилы небольшого диаметра, что отходят от входного клеммника к плате. По фото этого не сделать.

0
kam9395
kam9395
Новичок

Регистрация: 11.08.2019

Москва

Сообщений: 46

27.08.2019 в 16:04:34

cineman написал:

kam9395 написал: хочется самому все это понять

Тогда отследите чёрную и голубую жилы небольшого диаметра, что отходят от входного клеммника к плате. По фото этого не сделать.

cineman,

Вот они от ввода на плату идут. Чёрный и синий тонкие жилы

Получается коричневая фаза которая приходящая это на управление платой котла?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.08.2019 в 19:44:31

kam9395 написал: Получается коричневая фаза которая приходящая это на управление платой котла?

Получается так. Но она ещё и на питание ТЭНов идёт. Потому придётся провода разъединить после клеммника.

0
kam9395
kam9395
Новичок

Регистрация: 11.08.2019

Москва

Сообщений: 46

27.08.2019 в 23:02:31

Друзья, знатоки. Подскажите, на генератор нужно ставить отдельное РКН и УЗО ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

27.08.2019 в 23:09:58

kam9395 написал: Подскажите, на генератор нужно ставить отдельное РКН и УЗО ?

Генератор подключается в основную линию, где есть и РКН, и УЗО - это же резерв...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.08.2019 в 23:14:47

kam9395 написал: на генератор нужно ставить отдельное РКН

Если есть второй генератор :) . Повторно советую посмотреть в сторону АВР фирмы Chint. В нём есть ручное переключение, что позволяет обойтись без резервирования ручным реверсивным рубильником. УЗМ50 решит проблему неправильного напряжения генератора отключением нагрузки.

kam9395 написал: УЗО

УЗО должны быть установлены независимо от генератора. Часто земля однофазного генератора - средняя точка его обмотки. Оба конца обмотки создают 110 Вольт относительно той земли. Но это не мешает утечкам на землю при соответствующих условиях.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.08.2019 в 23:32:02

В практике были случаи длительного отключения одной фазы. Не помню 3-х фазного АВР, для которого получилось бы отключить реакцию на отключение одной фазы. Был заказчик, которому надоело гонять генератор из-за пропадания фазы на неделю. Ему на заказ мы собрали мощный переключатель фаз. Но у него был конский ввод на 100 А. При вводе на 25А выбирать нечего, но всё равно есть интерес не запускать генератор до пропадания последней фазы. Потому стоит запускать генератор от реле выбора фаз однофазным РКН. Но вот для прокорма электрокотла генератор должен быть соответствующий. Потому нужно иметь резервный котёл, на худой конец всё те же тёплые полы. Я с трудом смог уговорить кузена на полы по всему первому этажу и котельной. Его тёща считала, что полы должны быть холодными, чтоб собачкам было где полежать. Тёща заткнулась, когда в этой деревне отключили электричество на сутки. В нескольких домах по соседству трубы полопались.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.