Alex___dr написал: Victor S1 написал: А как оценить - опасное это наведенное напряжение или нет? мультиметр не верно показывает?

Мультиметр очень чувствителен.

Немного не так - у мультиметра входное сопротивление 10мегаом. Есть мультиметры с положением переключателя LowZ - низким сопротивлением. Наводки стекают. Удобно.

Victor S1 написал: Что очень слабый ток в наведенном проводе?

очень небольшая емкость и очень большое сопротивление изоляции между проводом фазы и проводом заземления, и ток через мультиметр очень мал.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

18.08.2019 в 11:04:58

Victor S1 написал: Это напряжение не скачет, оно стабильное. Не знаю насчёт насколько сильный ток...

Как уже сказали, переменный ток вызывает наводки на соседних неподключённых линиях. Это часто воспринимается как опасное напряжение при измерении приборами с высоким входным импедансом. Любое сопротивление в параллель точкам измерения порядка 10 кОм или прибор в режиме LoZ дают возможность понять: наводки это или реальное напряжение.

Victor S1 написал: Ещё такой момент, что автоматы (видимо на разных фазах?) - если их включать, то некоторые это напряжение на зелёном проводе уменьшают (как бы "вычитают").

Три фазы сдвинуты на 120 градусов друг относительно друга, отсюда и эффект вычитания.

Victor S1 написал: Вот это интересно узнать - почему возникает напряжение?

Из-за электромагнитного поля.