Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12950

18.08.2019 в 20:09:50

Инклинометр написал: Вопрос был задан по существу один: могут ли переточные решетки заменить магистрали воздуховодов.

Конечно же себя цитировать неправильно но переписывать не хочется

Ким написал: .... Вариант не "айс"

Пока работает ПВУ а вентиляторы в санузлах остановлены ...... "все" перетекает в кухню и оттуда, "типа", на улицу. Но не получиться так. Где будет проще для перетока воздуха - оттуда больше будет перетекать. Может получиться что с какой-то точки вообще никакого движения не будет.

Будет работать ПВУ и вентиляторы - получите в квартире небольшое разряжение. ..... К Вам в квартиру потянет, пусть и небольшой, но объем воздуха. ...... В квартире должен быть, в идеале, подпор, но не разряжение ....

Инклинометр написал: .... На схеме ясно видно, что вытяжка относится к кухонной и воздух идет в кухонный стояк ....

Ким написал: Что имеете ввиду под "кухонной вытяжкой" и что такое "вытяжка не работает ..." Не любят на форуме называть все своими именами ...

"Вытяжка кухонная" - многие так называют вытяжной зонт над плитой. И он так же присоединяется к каналу естественной вентиляции. Так же "Вытяжка кухонная" может быть и в виде вентиляционной решетки на уровне потолка в кухне. Все таки какая из них ??? Это и имел ввиду что на форуме нет единого названия. А это совершенно разные вещи и разное к ним отношение.

И на схеме совершенно не ясно что все таки подразумеваете под этим названием. Там спокойно можно понять так что это от зонта. А может быть из-под потолка ???

Инклинометр написал: Про преднагрев в курсе, 16 градусов производитель указал для 300 м3/ч, у меня 200 м3/ч, 20 градусов надеюсь будет.

Только что выше писали про экономию и тут же пишите (хотя выше по поводу этого ничего не писали) что Вам достаточно и 200 кубов Вам достаточно. А ведь на сайте видел и меньшей производительностью. А это совершенно другая стоимость.

Инклинометр написал: В любом случае компенсироваться это будет кондиционерами на обогрев, но не о них речь.

Кондиционер который сможет работать при -20 градусов будет стоить столько сколько потратили бы без геморроя на работу обычного калорифера.

Это опять о том что :

Ким написал: .... Не надо делать велосипед с параллелепипедными колесами ....

Инклинометр написал: .... Датчик СО2 уже есть, ....

Куда уж без него !!!! Ни одна установка работать не будет !!!! Надо делать нормально и не выдумывать не пойми ЧТО. И работать все будет нормально без этих СО2. Уже как наркоманы ... Ц-О-маны стали. Толку от них на маленьких установках - нулевой. Только лишнее дерганье в режиме ПУСК/СТОП. Хотя если есть лишние деньги можно и поиграться ...

Вот теперь точно - Удачи ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

18.08.2019 в 22:47:02

Инклинометр, Ерунда а не идея.Вашими перетоками Вам же прищемит палцьцы в дверях и все всем сразу станет ясно,но будет уже поздно. Нет денег-лучше вообще ничего не делать,потому-что результат одинаковый-никакой.

0
Инклинометр
Инклинометр
Новичок

Регистрация: 18.08.2019

Москва

Сообщений: 11

19.08.2019 в 11:00:22

Хорошо, переделал схему. Убрал перетоки. Исходные данные: Вентиляция работает круглосуточно, преднагрев воздуха есть, ВПВУ рекуператорная (ее хар-ки 300 м3/ч на сопротивлении 180 Па). распределение притока: спальня 100 м3/ч; гостиная 100 м3/ч; прихожая 50 м3/ч. распределение вытяжки: спальня 100 м3/ч; гостиная 100 м3/ч; туалет 30 м3/ч в вентканал (круглосуточный вентилятор, общий на ванную и с/у); кухня регулируемая заслонка, назначение - чтобы в квартире было на 2-3 мм. рт. ст. давление выше. Схема ниже.

Можно даже в прихожую дать 100 м3/ч, чтобы обеспечивала притоком кухню и ванную с с/у. Что скажете, работоспособна схема? Готов согласиться, что приток будет поменьше, приняв во внимание непредвиденное сопротивление и косяки. Се ля ви.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

19.08.2019 в 19:16:47

Инклинометр, Уже лучше,в спальне где кровать стоит,в мертвой зоне или нет?

0
Инклинометр
Инклинометр
Новичок

Регистрация: 18.08.2019

Москва

Сообщений: 11

19.08.2019 в 19:42:06

Вообще в спальне кровать у стены, между приточным и вытяжным диффузорами, которые на противоположной стене. Пугали хлопающими дверями. При такой схеме все нормально будет?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

19.08.2019 в 19:49:31

Инклинометр, Это уже боле-менее нормальная схема,можно нормально жить и работать,с годами захочется увеличить кратность воздухообмена,но это уже следующее задание. Немного не понятно,зачем в шкаф в кладовке подавать воздух?!Обычно оттуда вытягивают,потому что там могут быть неприятные запахи от домашней химии,одежды,обуви,обработанной всякими водоотталкивающими средствами.

0
Инклинометр
Инклинометр
Новичок

Регистрация: 18.08.2019

Москва

Сообщений: 11

20.08.2019 в 10:04:11

Этот шкаф находится в прихожей, диффузор будет прикреплен наверху шкафа. По бюджету притока и вытяжки нормально: приток 100(гостиная)+100(спальная)+ 100(прихожая) / отток 100 (гостиная) + 100 (спальная) + 30 (с/у) и остальное через кухню ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.