Аватар пользователя
Hot-Kot

Местный

Регистрация: 18.05.2019

Омск

Сообщений: 10

20.08.2019 в 23:34:08

Всем привет. Начитавшись форума и не только, нарисовал схему разводки от подъездного щита в квартиру. Дом - советская панелька. Проводка в квартире заменена, кроме освещения кухни и с/у - поэтому один автомат С10 в подъезде. Прошу глянуть знатоков и оценить, фоты прилагаю. Возник один вопрос: До счетчика сейчас стоит пакетник. Он разрывает только фазу или как? Стоит ли поставить рубильник вместо него, а В25 перенести в квартиру или оставить все по схеме? P.s. в щите мое добро слева

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.08.2019 в 23:38:04

Hot-Kot написал: Проводка в квартире заменена, кроме освещения кухни и с/у - поэтому один автомат С10 в подъезде.

Почему ? Вытягивайте этот кабель обратно в квартиру.

Hot-Kot написал: Он разрывает только фазу или как?

И ноль, и фазу.

Hot-Kot написал: Стоит ли поставить рубильник вместо него, а В25 перенести в квартиру или оставить все по схеме?

Оставить вводной АВ в подъезде.

Hot-Kot написал: Прошу глянуть знатоков и оценить

Все линии раскидайте под своими двумя УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Hot-Kot

Местный

Регистрация: 18.05.2019

Омск

Сообщений: 10

20.08.2019 в 23:51:50

Vadim 161 написал: Почему ? Вытягивайте этот кабель обратно в квартиру.

старый алюминий уходит в потолочную плиту и в квартиру возвращается с потолка над с/у (половина ремонта уже сделана и в щиток его не затянуть)

Vadim 161 написал: Оставить вводной АВ в подъезде.

т.е. как по моей схеме, пакетник заменить на однополюсный АВ?

Vadim 161 написал: Все линии раскидайте под своими двумя УЗО.

нельзя же к одному УЗО подключать автоматы, суммарная мощность которых больше мощности УЗО??

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2019 в 00:02:30

Hot-Kot написал: нельзя же к одному УЗО подключать автоматы, суммарная мощность которых больше мощности УЗО??

С какого перепуга ? У вас ток через УЗО ограничен вводным автоматом 25А, можете хоть 100 автоматов навешать под эти УЗО.

Hot-Kot написал: т.е. как по моей схеме, пакетник заменить на однополюсный АВ?

На двухполюсный, и провода из счетчика/на счетчик тоже надо бы заменить.

Hot-Kot написал: старый алюминий уходит в потолочную плиту и в квартиру возвращается с потолка над с/у (половина ремонта уже сделана и в щиток его не затянуть)

Как так получилось что вы его оставили ? Это бомба замедленного действия, один раз вас затопят и хана этим соплям. Ищите способ переделать эту хрень, иначе потом, когда оно отгорит, придется вам весь ремонт рушить, если не хотите с фонариком сидеть в кухне и С/У.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Hot-Kot

Местный

Регистрация: 18.05.2019

Омск

Сообщений: 10

21.08.2019 в 00:11:41

Vadim 161 написал: С какого перепуга ? У вас ток через УЗО ограничен вводным автоматом 25А, можете хоть 100 автоматов навешать под эти УЗО.

А что на счет ложных срабатываний? Изначально хотел вообще одно УЗО поставить (дорогие очень), но переубедили

Vadim 161 написал: Как так получилось что вы его оставили ? Это бомба замедленного действия, один раз вас затопят и хана этим соплям. Ищите способ переделать эту хрень, иначе потом как оно отгорит придется вам весь ремонт рушить, если не хотите с фонариком сидеть в кухне и С/У.

Ремонт начал более года назад, молодым зеленым... все хотелось побыстрей, но чем дальше - тем больше изучаю и узнаю. Согласен полностью, но малую часть алюминия уже придется оставить

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2019 в 09:48:06

Hot-Kot написал: А что на счет ложных срабатываний?

В вашем случае это практически не возможно, если конечно кабели не имеют критических повреждений, а техника полностью исправна.

Hot-Kot написал: Изначально хотел вообще одно УЗО поставить (дорогие очень)

Используйте автоматику Декрафт, для дома этого более чем достаточно, и это гораздо лучше чем дешевые серии от вендеров.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Hot-Kot

Местный

Регистрация: 18.05.2019

Омск

Сообщений: 10

21.08.2019 в 11:01:22

Vadim 161, буду использовать однозначно АВВ серии SL200l. Вопрос в другом, могу ли поставить одно общее (вводное) УЗО и запитать к нему все 6 АВ С16. Если да, то какой мощностью ставить

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2019 в 12:04:30

Hot-Kot написал: могу ли поставить одно общее (вводное) УЗО и запитать к нему все 6 АВ С16. Если да, то какой мощностью ставить

Можете, ежли сэкономить хотите. УЗО так-же 40А 30мА. Освещение тоже обязательно завести под УЗО

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
elalex

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

24.08.2019 в 19:18:51

Hot-Kot,
1.Вращающийся пакетник до счётчика - очень опасная штука, может взорваться при касании. Управляющая компания его никогда не поменяет, так что лучше поменять самому. Вместо него лучше поставить вводной автомат D25 под сечение вводного кабеля 4мм².

0
Аватар пользователя
elalex

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

24.08.2019 в 19:38:30

Hot-Kot,
1.Вращающийся пакетник до счётчика - очень опасная штука, может взорваться при касании. Управляющая компания его никогда не поменяет, так что лучше поменять самому. Вместо него лучше поставить вводной автомат D25 под сечение вводного кабеля 4мм²=6кВт. 2.Использовать РЕ с этажного щита - смертельно опасно. Нужно делать своё заземление ТТ. 3.В квартирном щите вводной аппарат - ни к чему. 4.Реле напряжения должно быть цифровое, дисплейное, с защитой от внутренних КЗ, индикатором поступления напряжения и байпасом. 5.В квартире не должно быть групп, не защищенных УЗО. 6.Все групповые автоматы - с защитной характеристикой В. 7.Автоматы мощных розеточных линий (5кВт=2,5мм²) В20, слабых розеточных линий (3кВт=1,5мм²) В13, освещения (1мм²) В6. 8.УЗО на максимальный ток 63А. 9.Все сечения указаны для меди. Что у вас осталось старое из алюминия, что новое из меди - нужно указывать на схеме, а не рассказывать сказки. 10.Если не хватает денег на бренды - ставят бюджеты. Скажем, от ИЭК.

0
Аватар пользователя
Hot-Kot

Местный

Регистрация: 18.05.2019

Омск

Сообщений: 10

24.08.2019 в 21:33:52

elalex, Спасибо большое.

  1. Меняю на С25 двухполюсной
  2. Спасибо, думал как быть
  3. Рубильник 25а двухполюсной
  4. УЗМ-50Ц 63А 20-440В Меандер
  5. Все группы под один УЗО ABB F202 A-40/0,03 2-х полюсное
  6. Есть, кроме света - С10
  7. Розетки 2,5; свет 1,5
  8. П.5 не подойдет? Т.к. на шаг выше вводного
  9. Переиграю
  10. Решился на АББ
0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.08.2019 в 21:55:30

Hot-Kot, меньше слушайте прям уж всех советчиков подряд, особенно тех кто ТТ в многоквартирном доме советует

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.08.2019 в 08:02:11

Когда ж забанят. Надоело про D читать и ТТ в многоквартирном доме. :mad:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Hot-Kot

Местный

Регистрация: 18.05.2019

Омск

Сообщений: 10

25.08.2019 в 08:13:49

Ну про ТТ я не совсем понял, а что в итоге с землей делать? К щитку реально опасно? Оставить в качестве запасного?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.08.2019 в 08:49:56

Hot-Kot написал: Ну про ТТ я не совсем понял, а что в итоге с землей делать?

Про ТТ забыть. Землю проводить, но ни куда не подключать. Ждёте реконструкцию стояков.

MrGalaxy написал: Когда ж забанят.

Поддерживаю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.