Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

26.08.2019 в 22:25:02

K_R_L написал: можно на шестёрку всё навешать - будет работать и не пылить

Да. Подавляющее большинство квартир и висит на шестерках. Десятка вообще веяние последнего десятилетия.

Вот вам щит трехкомнатной квартиры площадью более 100 квадратов. С электроплитой, двумя большими сплитами и полным набором техники. Всё работает как швейцарские часики, хозяева пользуются электрической энергией ни в чем себе не отказывая.

0
Аватар пользователя
K_R_L

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 372

26.08.2019 в 22:28:28

dokar написал: K_R_L, Обычно варочную и духовку скрещивают между собой пи помощи клемной коробки или комбинированной розетки например от Шнайдера . Но автомат при этом на шестерку ставят 32А .И все прекрасно живёт . Поищите на форуме полно сообщений по сказанному, ой я извиняюсь , по этой сказке. :)

да, я читал, но в моём случае 7800 + 3400 = 11200/220 - 51A перебор явный, отрезать да, только автоматом. в случае же с посудомойкой, как мне кажется, всё более прилично. вот только вопрос - насколько прилично.

0
Аватар пользователя
K_R_L

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 372

26.08.2019 в 22:38:42

Radio написал: Да. Подавляющее большинство квартир и висит на шестерках. Десятка вообще веяние последнего десятилетия. Вот вам щит трехкомнатной квартиры площадью более 100 квадратов. С электроплитой, двумя большими сплитами и полным набором техники. Всё работает как швейцарские часики, хозяева пользуются электрической энергией ни в чем себе не отказывая.

в старых домах под плиту отдельная линия шла от щитка, не ? а новых - десятка и с неё уже забираете.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

26.08.2019 в 22:40:44

K_R_L написал: в старых домах под плиту отдельная линия шла от щитка, не ?

Далеко не всегда. Во многих домах конца прошлого - начала этого века все было уже по-другому.

Вообще, когда у вас в щите будет амперметр, понаблюдаете, до каких величин вам удастся его раскочегарить :)

0
Аватар пользователя
K_R_L

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 372

26.08.2019 в 22:53:05

Radio написал: Вообще, когда у вас в щите будет амперметр, понаблюдаете, до каких величин вам удастся его раскочегарить

я думал над этим, но в разрыв ничего не хочется ставить, а дальше не копал ещё, про возможности установки и т.д. у Легранда целый комплекс есть - жаба тока давит, денег много за него хотят.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2019 в 11:03:49

K_R_L написал: я думал над этим, но в разрыв ничего не хочется ставить,

А что Вы собираетесь разрывать? Амперметр подключается без разрыва.

K_R_L написал: не понял, про какой разъём идет речь ?

ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2019 в 11:18:17

K_R_L, Токовые клещи 266 стоят полторы тысячи. И не надо никаких разрывов устраивать.

0
Аватар пользователя
K_R_L

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 372

27.08.2019 в 11:47:52

megrad написал: А что Вы собираетесь разрывать? Амперметр подключается без разрыва.

не готов это сейчас обсуждать. но, что то мне подсказывает, для того, что бы узнать нагрузку, надо эту нагрузку подключить, что бы нагрузка через прибор прошла. в моём понимании это разрыв. можно конечно крокодильчики заюзать.

megrad написал: ссылка

Нечто подобное у меня есть. но думаю, будет кошернее от коробки с шестёркой, где стоит колодка - кинуть ВВГ в гофре до посудомойки, прикрутить на клипсы гофру к стене и поставить туда обычную внешнюю розетку.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.08.2019 в 12:03:17

K_R_L, Токовые клещи не требуют разрыва цепи . Они сердечником трансформатора обхватывают проводник и делают замер через индуктивность . По варке + посудомойке (духовке) я ведь вот что предлагал . https://www.se.com/ru/ru/product/RA32-211R-B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0---%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82---%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80.-%D1%83%D1%81%D1%82.---2%D0%BA%2B%D0%B7-%D1%81%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8---16%D0%B0---%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9---ip20/

0
Аватар пользователя
K_R_L

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 372

27.08.2019 в 12:19:41

dokar написал: По варке + посудомойке (духовке) я ведь вот что предлагал . https://www.se.com/ru/ru/product/RA32-211R-B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0---%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82---%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80.-%D1%83%D1%81%D1%82.---2%D0%BA%2B%D0%B7-%D1%81%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8---16%D0%B0---%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9---ip20/

у меня штатный шнурок от посудомойки туда не дотянется.

в коробке это стоять будет, тока на 40A https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ShJXlpOWBuNjy0Fiq6xFxVXar/2Pcs-600V-15A-6-Positions-Screw-Electric-Wire-Connection-Barrier-Terminal-Strip-TB-1506.jpg

от туда и для варки возьму.

мне проще линию для посудомойки сделать от этой штуки, чем возится с удлинителями штатного провода посудомойки, искать эту розетку, покупать вилку для варки.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.08.2019 в 12:23:48

K_R_L, Хорошо, только смотрите , чтобы под винтами стояли гроверы .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

27.08.2019 в 12:26:28

dokar написал: гроверы .

А ещё лучше - шплинты...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
K_R_L

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 372

27.08.2019 в 12:40:11

dokar написал: K_R_L, Хорошо, только смотрите , чтобы под винтами стояли гроверы .

Спасибо, учту. Там ещё кольцевой наконечник будет, т.е. перекоса не будет. главное не перекрутить.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

27.08.2019 в 12:58:25

K_R_L написал: это стоять будет,

Омно, есичесно.

0
Аватар пользователя
K_R_L

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 372

27.08.2019 в 13:12:17

Radio написал:

K_R_L написал: это стоять будет,

Омно, есичесно.

Radio,

почему ? у меня до этого от шнайдара на плиту специальная была на 5 постов - я там при затяжке все пластины выгнул. Вроде и не сильно затягивал....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу