27.08.2019 в 09:40:46
Добрый день, квартира трешка, регион Московская область, 5 этаж, черновая отделка. Рядом очень шумная дорога, поэтому открытые окна нужно заменить на систему приточной вентиляции, заодно и очищение. Кухня будет перенесена в помещение внизу, 18 метров которое, соответственно все 3 спальни на одну сторону, как раз дорога там. 2 взрослых, 2 ребенка. Что мне лучше (цена/качество) выбрать - систему вентиляции с воздуховодами по потолку или по тиону в каждую комнату? Можно ли тысяч за 150 сделать систему с рекуперацией, чтобы один увлажнитель работал на все комнаты сразу? Заранее спасибо.
28.08.2019 в 07:24:41
veter1983, 150 тыс руб на нормальную,(японскую mitsubishi electric lossneu lgh-350-500),систему с рекуперацией не хватит.На поддельную,китайскую-может хватить.(electrolux epvs-200,roual clima) Тион-3S-хорошая приточка,но дорогая (36 тыс руб) и малопроизводительная (70 кубов),появилась китайская Xiaomi-MJXFJ-300-G1,стоимостью 25-40 тыс руб и производительностью 300 кубов.У Тольятинской компании MiniBox осенью поступит в продажу приточка типа Тион,только со встроенной емкостью для воды для увлажнения воздуха.
28.08.2019 в 10:12:29
Спасибо, а на mitsubishi в какую сумму выльется? Можно будет спрятать за натяжным потолком всю вентиляцию, если выбрать японцев/китайцев с рекуперацией? Тионы и Xiaomi менее предпочтительны из-за кучи занятого места внутри каждой!комнаты. И как решается проблема увлажнения обычно? Увлажнители в каждой комнате?
28.08.2019 в 18:46:08
veter1983, С мицубиши под ключ выльется в 300 тыс руб,все красиво прячется.80 процентов влаги из удаляемого воздуха этот рекуператор возвращает обратно,летом проблем с увлажнением обычно нет,а вот зимой что-то нужно придумывать,или один увлажнитель в канал притока или в каждую комнату свой.
22.10.2019 в 09:45:20
Предложили мне вариант ПВУ на базе Shuft NOVA-600 ЕС, но почему-то и приток и вытяжка из комнат только, кухню и санузлы говорят подключать не надо. Но в таком случае если общедомовая вытяжка на кухне не справится, все пойдет в комнаты ведь?
22.10.2019 в 11:10:15
veter1983 написал: Предложили мне вариант ПВУ на базе Shuft NOVA-600 ЕС, но почему-то и приток и вытяжка из комнат только, кухню и санузлы говорят подключать не надо. Но в таком случае если общедомовая вытяжка на кухне не справится, все пойдет в комнаты ведь?
veter1983,Конечно подключать не надо. Бессмысленно. Производительность с сетью 100 кубов. Сотню денег на круг потратите, а на деле пшик. Чуть менее пары сотен на нормальную вентиляцию без рекуператора, а с рекуператором до трех, как выше писали.