29.08.2019 в 17:32:36

Здравствуйте!Прошу посмотреть,правильно ли собраны щиты.От ЩУ до ЩРН проложен кабель ВбБШв 4х6 мм/2,то есть без PE проводника.От PE шины щитка в доме(ЩРН)идет одножильный провод 10 мм/2 на штырь заземления вбитый на глубину 6 метров(стальной омедненный пруток диаметром 16 мм).Щит учета установлен на трубостойке возле опоры ЛЭП и заземлен.По опоре сверху-вниз от PEN провода спускается "катанка"6 мм.Знакомый советует от клеммы заземления(которая на штыре)провести 1х10 мм/2 в Щит учета.Что-то я сомневаюсь,что так будет правильно!!! Вот ссылки на картинки: https://yadi.sk/d/0xZvoh8iTcoX2A https://yadi.sk/d/UTVchHk0-s0Mfg

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18383

29.08.2019 в 17:45:30

juta220615 написал: ЩУ до ЩРН проложен кабель ВбБШв 4х6 мм/2,то есть без PE проводника.От PE шины щитка в доме(ЩРН)идет одножильный провод 10 мм/2 на штырь заземления вбитый на глубину 6 метров(стальной омедненный пруток диаметром 16 мм)

Это система ТТ.

juta220615 написал: Знакомый советует от клеммы заземления(которая на штыре)провести 1х10 мм/2 в Щит учета.Что-то я сомневаюсь,что так будет правильно!!!

Поменяйте оболочку ЩУ на пластиковую и вопрос снимется сам собой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

29.08.2019 в 17:56:44

MaSeVi, Спасибо,что ответили!Каким образом я смогу сменить металл на пластик,если там практически все опечатано и это как-бы не моя собственность?Меня больше интересует вопрос,зачем от клеммы штыря заземления вести еще одну жилу на ЩУ,если сам ЩУ и так заземлен своим заземлением?!!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18383

29.08.2019 в 18:07:39

juta220615 написал: Спасибо,что ответили!

Не за что.

juta220615 написал: Каким образом я смогу сменить металл на пластик,если там практически все опечатано и это как-бы не моя собственность?

Просто звоните и говорите, мол, хочу заменить шкаф ЩУ на пластиковый, благо таких у нас сейчас полно и есть очень хорошие, тот же DKC.

juta220615 написал: зачем от клеммы штыря заземления вести еще одну жилу на ЩУ,если сам ЩУ и так заземлен своим заземлением?!!

Не за чем. Просто Вам изначально сделали ТТ, т.е. заземление со стороны дома. А тут получается ни два, ни полтора. У меня на даче ТТ, без всякого заземления ЩУ от слова "вообще": ни отдельного, ни дополнительного. Ещё раз - не хотите париться, поменяйте шкаф и всё: отказать Вам не могут, тут нет ничего особенного...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

29.08.2019 в 18:12:58

MaSeVi, Да это понятно,что заменить можно,но мне бы сейчас временно все сделать,чтобы въехать в дом,а дальше уже буду и мощность увеличивать и щит менять.Временно,это я конечно утрирую :-)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

29.08.2019 в 18:14:59

juta220615, как далеко опора с ЩУ от дома?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18383

29.08.2019 в 18:19:13

СтранникXXI написал: juta220615, как далеко опора с ЩУ от дома?

СтранникXXI, Должна быть совсем недалеко, хотя как знать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

29.08.2019 в 18:26:53

СтранникXXI, Шесть метров.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

29.08.2019 в 18:45:10

juta220615 написал: СтранникXXI, Шесть метров.

juta220615, и о каком ТТ тут может идти речь?

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

29.08.2019 в 18:56:43

СтранникXXI, я не электрик,я авиационный инженер по "железякам",вот поэтому и обратился к Вам,Специалистам :-)за советом:Как правильно сделать именно вот этот участок от ЩУ до щитка в доме?Если бы я был инженер-электрик,то естественно не задавал бы таких вопросов :-)))

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

29.08.2019 в 19:07:44

juta220615 написал: СтранникXXI, я не электрик,я авиационный инженер по "железякам",вот поэтому и обратился к Вам,Специалистам :-)за советом:Как правильно сделать именно вот этот участок от ЩУ до щитка в доме?Если бы я был инженер-электрик,то естественно не задавал бы таких вопросов :-)))

juta220615, магистраль каким проводом сделана?