babraka
babraka
Новичок

Регистрация: 06.06.2018

Москва

Сообщений: 17

02.09.2019 в 21:24:07

Сделали ремонт, электрик сделал щит. Плз указать на ошибки, при срабатывании на замыкание выбивает вводной рубильник в подъезде, а не конкретный автомат. Сдается мне, что сделали криво. Что посоветует поменять в щитке или в подъезде? Трехфазное питание, 15 кВт на квартиру.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

02.09.2019 в 21:45:29

babraka написал: Что посоветует поменять в щитке или в подъезде?

Очень не важное качество квартирного щита - не вижу номинал вводного ВДТ на 4 полюса .

babraka написал: Сдается мне, что сделали криво.

Мне тоже .

0

И это пройдёт ...

babraka
babraka
Новичок

Регистрация: 06.06.2018

Москва

Сообщений: 17

02.09.2019 в 21:56:48

ссылка

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

02.09.2019 в 22:04:32

babraka написал: при срабатывании на замыкание выбивает вводной рубильник в подъезде, а не конкретный автомат.

Что именно срабатывает на замыкание? И что именно замыкается?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

02.09.2019 в 22:11:08

babraka, Налицо ваше полное непонимание того что вам сделали лжеэлектрики. Бараны мельком сходившие на форум или подглядевшие у соседа , где работали афроазиаты .

0
babraka
babraka
Новичок

Регистрация: 06.06.2018

Москва

Сообщений: 17

02.09.2019 в 22:32:25

Serpiph, ВД1-63

0
babraka
babraka
Новичок

Регистрация: 06.06.2018

Москва

Сообщений: 17

02.09.2019 в 22:33:21

dokar, никто не спорит. Электрики были "мастера на все руки".

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

02.09.2019 в 22:44:21

babraka, Вскрывайте пластрон щитка и фотайте , но так чтобы номиналы всей защиты и все провода были видны . Несколько ракурсов . Что имеете ввиду под замыканием ? Когда оно происходит, при каких манипуляциях ? Схему вам электрик оставил ?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.09.2019 в 23:44:31

babraka написал: при срабатывании на замыкание выбивает вводной рубильник в подъезде, а не конкретный автомат.

это вы для проверки в розетке коротыш устраиваете? фазу с нолем или ... (возможно еще 2 варианта :) )? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

babraka
babraka
Новичок

Регистрация: 06.06.2018

Москва

Сообщений: 17

02.09.2019 в 23:55:04

ZooZoo, Нет конечно. Но пару раз, случайно было, при установке светильников (фаза с нулем).

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.09.2019 в 23:58:10

babraka написал: ZooZoo, Нет конечно. Но пару раз, случайно было, при установке светильников (фаза с нулем).

babraka, Отключению напряжения при установке светильников, что то мешает? Вероисповедание? Лунное затмение?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.