юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.09.2019 в 17:56:09

alex_zaq написал: одного УЗО на входе недостаточно будет?

имеющееся УЗО у Вас на 30 мА, ставить за ним дифы тоже на 30мА смысла не имеет, есть смысл запитать это УЗО так же как и все дифы, а с него подключить автоматы на те линии что без дифов. реле напряжения в доме с электроплитами... а нужно ли оно, бывали случаи(или есть предпосылки) аварий?

0
alex_zaq
alex_zaq
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Киев

Сообщений: 28

05.09.2019 в 01:31:07

юра Т написал:

alex_zaq написал: одного УЗО на входе недостаточно будет?

имеющееся УЗО у Вас на 30 мА, ставить за ним дифы тоже на 30мА смысла не имеет, есть смысл запитать это УЗО так же как и все дифы, а с него подключить автоматы на те линии что без дифов. реле напряжения в доме с электроплитами... а нужно ли оно, бывали случаи(или есть предпосылки) аварий?

юра Т,

схема от легранда, в которой дифы стоят после узо: http:https://mastergrad.com/mediafiles/d1/35/a7/d135a75968a1a04ef73824aa687f660f.jpeg

зачем реле напряжения? последняя капля - давеча трансформаторная будка рванула так, что дверь ее отлетела, потом некоторые жильцы жаловались на испорченную технику.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.09.2019 в 01:43:02

alex_zaq написал: схема от легранда, в которой дифы стоят после узо:

в этой схеме УЗО на 300 мА (ДИФы при утечке будут срабатывать раньше) а у Вас УЗО (30)с большой долей вероятности будет срабатывать раньше и обесточивать всё...

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1961

05.09.2019 в 02:30:05

давно работой по электрике не занимаюсь, но часто вижу отключённые УЗО, видимо новые отечественные электроплиты выедают мозг нового поколения нонешних электриков! побаиваются в плиту то влезать!)))) И вот как не заглянешь в щиток, каждый по своему талантливо индивидуален! можно в музей не ходить! всегда любуюсь современной картиной! Неделю назад этот электрик развозил пиццу, вчера собирал меДбель, а сегодня электрощит! Везде и всюду успевает!.....))) а даича был на Лиговском в только что открытом кафе, ни две электроплиты, ни мясорубка, ни кофемашина, ни холодильники - НЕ ЗАЗЕМЛЕНЫ! кто то бы ещё отвечал за это!

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

05.09.2019 в 11:48:42

alex50, Эта тема бездонна. На объекте ЧМ2018 видел что в щите в качестве шинки заземления использовали монтажную панель. Заземляющие проводники(около 15шт) просто прикручивали к ней саморезами

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

05.09.2019 в 11:53:16

tyuk написал: На объекте ЧМ2018

Я перед ЧМ в Лужниках видел валяющийся ПВС 3х10 в снегу, "временный", так сказать. По которому, в т.ч. ходили, всем кому не лень...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

05.09.2019 в 22:29:55

alex_zaq написал: в общем щитке на этаже однополюсный автомат на 63А, ввод в квартиру двумя кабелями по 4мм.

По хорошему такой ввод надо защищать автоматом на 25А.

alex_zaq написал: -узо есть, но я "тестом" проверил, оно не работает.

Значит оно не работает.

alex_zaq написал: -хочу поставить реле напряжения, места в щитке нет, нужно собрать группы иначе

Правильно, без объединения ничего не получится. Объединить можно розетки гостиной, спальни, детской и т.д., кроме кухни. Теплые полы тоже можно. В принципе можно сгруппировать освещение, но у вас там кондеи и я бы эти линии объединял в последнюю очередь.

Вводное УЗО вам не нужно, лучше разместите под ним линии, на которых не будет диффов. Вводный двухполюсный АВ я бы лучше в этажном щите разместил.

ЗЫ Тока щас увидел, что УЗО в щитке не подключено совсем. В этом случае кнопка Тест работать не будет.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

06.09.2019 в 13:53:50

TAB, Там на фазу приходится по 2 провода 4мм2. Так что на 50А натянуть пожалуй можно

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

07.09.2019 в 00:29:53

На вводе С63, в щитке с50. Смысл уменьшать мощность? Или это из-за ввода 2(3х4)? На мой взгляд, это сильно в натяжку. Нет, если кабели заменить нельзя, то чтож, на нет и суда нет. Если можно, я бы С50 заменил на ВН 100А и кабель 3х10. Не ясно, какая утечка у вводного УЗО. Если 100/300мА, то проходит, если 30мА – выбрасывайте все остальные УЗО и ДИФы. Все равно, в 95% случаев оно (вводное УЗО) сработает раньше. Это возможно, но не удобно: гаснет квартира при любой проблеме. Непонятно, зачем Вам АВ «В», когда остальные «С»? Как уже писали, я бы выбросил все ДИФы, поставил 2, ну, может 3 УЗО и все АВ под ними. У Вас 6 ДИФов – это 12 мест, поставили 3 УЗО – 3 места свободны. Правда, шинок «N» тоже 3 нужно будет. Но шинки место не занимают.

0
alex_zaq
alex_zaq
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Киев

Сообщений: 28

13.09.2019 в 01:50:25

Прошу прощения, что не быстро всем ответил, был вне цивилизации.

TAB, Я переделал схему согласно советам, посмотрите пожалуйста и отдельное спасибо за идею вынести вводной двухполюсный автомат в этажный щит, мне как раз места в квартирном щите не хватало. Я думаю в сторону ABB S202-C50, на 25А я посчитал, что будет мало.

tyuk, да, в квартиру заведена фаза двумя проводами 4 квадрата, и ноль одним проводом.

igor1, УЗО 30мА, в схеме выше я думал повесить на него освещение, кондеи и электроплиту Честно говоря не понял идеи зачем выбрасывать дифы, которые уже есть для того, чтобы купить узо и автоматы

0
edo
edo
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 03:06:11

alex_zaq написал: вынести вводной двухполюсный автомат в этажный щит, мне как раз места в квартирном щите не хватало.

я бы заодно выкинул пакетник, ИМХО они куда менее надёжны, чем двухполюсные автоматы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.