tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

13.09.2019 в 08:55:02

alex_zaq написал: Прошу прощения, что не быстро всем ответил, был вне цивилизации.

TAB, Я переделал схему согласно советам, посмотрите пожалуйста и отдельное спасибо за идею вынести вводной двухполюсный автомат в этажный щит, мне как раз места в квартирном щите не хватало. Я думаю в сторону ABB S202-C50, на 25А я посчитал, что будет мало.

tyuk, да, в квартиру заведена фаза двумя проводами 4 квадрата, и ноль одним проводом.

igor1, УЗО 30мА, в схеме выше я думал повесить на него освещение, кондеи и электроплиту Честно говоря не понял идеи зачем выбрасывать дифы, которые уже есть для того, чтобы купить узо и автоматы

alex_zaq, Если на ноль приходится только один провод на 4мм2 то это самое слабое место. В таком случае вводной автомат не может быть больше 32А

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

13.09.2019 в 11:31:16

alex_zaq написал: УЗО 30мА, в схеме выше я думал повесить на него освещение, кондеи и электроплиту

Но на схеме у вас на УЗО висят диффы, что совершенно бессмысленно. Кроме того, лучше снять диффы с линий 8 и 12 и поставить их на линии 4 и 7. А на линии 8 и 12 поставить АВ под УЗО.

0
edo
edo
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 11:40:44

TAB написал: Но на схеме у вас на УЗО висят диффы, что совершенно бессмысленно

есть ненулевая вероятность, что входной УЗО не сработает, у схемы "дифавтомат за УЗО" я вижу только тот недостаток, что в случае срабатывания квартира будет обесточена полностью.

0
edo
edo
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 11:42:30

TAB написал: Кроме того, лучше снять диффы с линий 8 и 12 и поставить их на линии 4 и 7

почему вы предлагаете поставить дифавтоматы на освещение, а не на розетки?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

13.09.2019 в 13:47:08

edo написал:

TAB написал: Но на схеме у вас на УЗО висят диффы, что совершенно бессмысленно

есть ненулевая вероятность, что входной УЗО не сработает, у схемы "дифавтомат за УЗО" я вижу только тот недостаток, что в случае срабатывания квартира будет обесточена полностью.

edo, эта схема называется "масло масляное". А недостаток тот, что УЗО требуется на другие линии, которые под АВ.

почему вы предлагаете поставить дифавтоматы на освещение, а не на розетки?

Потому как на освещении там еще кондеи висят.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

13.09.2019 в 15:14:45

alex_zaq, на свет 6-10 ампер автоматы, и на тёплые полы так же

0
edo
edo
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 15:32:17

TAB написал: А недостаток тот, что УЗО требуется на другие линии, которые под АВ.

так мимо УЗО ни одна линия не окажется подключена.

TAB написал: Потому как на освещении там еще кондеи висят.

стационарно подключенный кондционер ИМХО куда меньше нуждается в диф.защите, чем розетка, к которую что только не могут воткнуть

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

13.09.2019 в 16:01:30

edo, Читайте внимательнее: ту пару линий, с которых я предложил снять дифы, нужно перенести под АВ под групповое УЗО. Без диффзащиты ничего не останется.

0
alex_zaq
alex_zaq
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Киев

Сообщений: 28

14.09.2019 в 01:00:49

**tyuk Если на ноль приходится только один провод на 4мм2 то это самое слабое место. В таком случае вводной автомат не может быть больше 32А

tyuk, какой вводной номинал автомата должен быть в этой ситуации или как это решить иначе? заменить вводные провода в квартиру я без глобального ремонта не смогу

**TAB Но на схеме у вас на УЗО висят диффы, что совершенно бессмысленно. Кроме того, лучше снять диффы с линий 8 и 12 и поставить их на линии 4 и 7. А на линии 8 и 12 поставить АВ под УЗО.

TAB, схему обновил как Вы посоветовали (в предыдущей, да, была глупая ошибка :o ), только поясните нерадивому, почему на освещение и кондей лучше диф, а на розетки узо + АВ? Я считал что диф это узо+АВ и разницы нет исходя из моих условий, выбор двухполюсного автомата и реле напряжения верен?

и еще вопрос...по факту нагрузка на кухонные розетки может достигать 6,5кВт, при сечении кабеля 2,5...АВ не отключается, для жителей квартиры как бы все нормально - как поступить, превентивно запретить подключать мощные приборы??!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.09.2019 в 01:24:39

alex_zaq, ноль на дифы возьмите не с шинки а до УЗО пс. у Вас в щите я вижу пару проводов ШВВП, их больше чем на 6А автомат лучше не подключать

0
alex_zaq
alex_zaq
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Киев

Сообщений: 28

14.09.2019 в 01:44:02

юра Т написал: alex_zaq, ноль на дифы возьмите не с шинки а до УЗО пс. у Вас в щите я вижу пару проводов ШВВП, их больше чем на 6А автомат лучше не подключать

юра Т, Вы имеете ввиду меньший номинал на розетки поставить? белые ШВВП справа это сейчас подключен блок верификации по охранке, там минимальное потребление, как я понимаю монтажник подкинул провода к первому попавшемуся дифу по нулю на дифы я Вас услышал, спасибо