alex_zaq написал: Прошу прощения, что не быстро всем ответил, был вне цивилизации.
TAB, Я переделал схему согласно советам, посмотрите пожалуйста и отдельное спасибо за идею вынести вводной двухполюсный автомат в этажный щит, мне как раз места в квартирном щите не хватало. Я думаю в сторону ABB S202-C50, на 25А я посчитал, что будет мало.
tyuk, да, в квартиру заведена фаза двумя проводами 4 квадрата, и ноль одним проводом.
igor1, УЗО 30мА, в схеме выше я думал повесить на него освещение, кондеи и электроплиту Честно говоря не понял идеи зачем выбрасывать дифы, которые уже есть для того, чтобы купить узо и автоматы
alex_zaq, Если на ноль приходится только один провод на 4мм2 то это самое слабое место. В таком случае вводной автомат не может быть больше 32А