alex50, Эта тема бездонна. На объекте ЧМ2018 видел что в щите в качестве шинки заземления использовали монтажную панель. Заземляющие проводники(около 15шт) просто прикручивали к ней саморезами

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

05.09.2019 в 11:53:16

tyuk написал: На объекте ЧМ2018

Я перед ЧМ в Лужниках видел валяющийся ПВС 3х10 в снегу, "временный", так сказать. По которому, в т.ч. ходили, всем кому не лень...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.09.2019 в 22:29:55

alex_zaq написал: в общем щитке на этаже однополюсный автомат на 63А, ввод в квартиру двумя кабелями по 4мм.

По хорошему такой ввод надо защищать автоматом на 25А.

alex_zaq написал: -узо есть, но я "тестом" проверил, оно не работает.

Значит оно не работает.

alex_zaq написал: -хочу поставить реле напряжения, места в щитке нет, нужно собрать группы иначе

Правильно, без объединения ничего не получится. Объединить можно розетки гостиной, спальни, детской и т.д., кроме кухни. Теплые полы тоже можно. В принципе можно сгруппировать освещение, но у вас там кондеи и я бы эти линии объединял в последнюю очередь.

Вводное УЗО вам не нужно, лучше разместите под ним линии, на которых не будет диффов. Вводный двухполюсный АВ я бы лучше в этажном щите разместил.

ЗЫ Тока щас увидел, что УЗО в щитке не подключено совсем. В этом случае кнопка Тест работать не будет.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

06.09.2019 в 13:53:50

TAB, Там на фазу приходится по 2 провода 4мм2. Так что на 50А натянуть пожалуй можно

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

07.09.2019 в 00:29:53

На вводе С63, в щитке с50. Смысл уменьшать мощность? Или это из-за ввода 2(3х4)? На мой взгляд, это сильно в натяжку. Нет, если кабели заменить нельзя, то чтож, на нет и суда нет. Если можно, я бы С50 заменил на ВН 100А и кабель 3х10. Не ясно, какая утечка у вводного УЗО. Если 100/300мА, то проходит, если 30мА – выбрасывайте все остальные УЗО и ДИФы. Все равно, в 95% случаев оно (вводное УЗО) сработает раньше. Это возможно, но не удобно: гаснет квартира при любой проблеме. Непонятно, зачем Вам АВ «В», когда остальные «С»? Как уже писали, я бы выбросил все ДИФы, поставил 2, ну, может 3 УЗО и все АВ под ними. У Вас 6 ДИФов – это 12 мест, поставили 3 УЗО – 3 места свободны. Правда, шинок «N» тоже 3 нужно будет. Но шинки место не занимают.

0
Аватар пользователя
alex_zaq

Местный

Регистрация: 22.08.2018

Киев

Сообщений: 28

13.09.2019 в 01:50:25

Прошу прощения, что не быстро всем ответил, был вне цивилизации.

TAB, Я переделал схему согласно советам, посмотрите пожалуйста и отдельное спасибо за идею вынести вводной двухполюсный автомат в этажный щит, мне как раз места в квартирном щите не хватало. Я думаю в сторону ABB S202-C50, на 25А я посчитал, что будет мало.

tyuk, да, в квартиру заведена фаза двумя проводами 4 квадрата, и ноль одним проводом.

igor1, УЗО 30мА, в схеме выше я думал повесить на него освещение, кондеи и электроплиту Честно говоря не понял идеи зачем выбрасывать дифы, которые уже есть для того, чтобы купить узо и автоматы

0
Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 03:06:11

alex_zaq написал: вынести вводной двухполюсный автомат в этажный щит, мне как раз места в квартирном щите не хватало.

я бы заодно выкинул пакетник, ИМХО они куда менее надёжны, чем двухполюсные автоматы.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

13.09.2019 в 08:55:02

alex_zaq написал: Прошу прощения, что не быстро всем ответил, был вне цивилизации.

TAB, Я переделал схему согласно советам, посмотрите пожалуйста и отдельное спасибо за идею вынести вводной двухполюсный автомат в этажный щит, мне как раз места в квартирном щите не хватало. Я думаю в сторону ABB S202-C50, на 25А я посчитал, что будет мало.

tyuk, да, в квартиру заведена фаза двумя проводами 4 квадрата, и ноль одним проводом.

igor1, УЗО 30мА, в схеме выше я думал повесить на него освещение, кондеи и электроплиту Честно говоря не понял идеи зачем выбрасывать дифы, которые уже есть для того, чтобы купить узо и автоматы

alex_zaq, Если на ноль приходится только один провод на 4мм2 то это самое слабое место. В таком случае вводной автомат не может быть больше 32А

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.09.2019 в 11:31:16

alex_zaq написал: УЗО 30мА, в схеме выше я думал повесить на него освещение, кондеи и электроплиту

Но на схеме у вас на УЗО висят диффы, что совершенно бессмысленно. Кроме того, лучше снять диффы с линий 8 и 12 и поставить их на линии 4 и 7. А на линии 8 и 12 поставить АВ под УЗО.

0
Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 11:40:44

TAB написал: Но на схеме у вас на УЗО висят диффы, что совершенно бессмысленно

есть ненулевая вероятность, что входной УЗО не сработает, у схемы "дифавтомат за УЗО" я вижу только тот недостаток, что в случае срабатывания квартира будет обесточена полностью.

0
Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 11:42:30

TAB написал: Кроме того, лучше снять диффы с линий 8 и 12 и поставить их на линии 4 и 7

почему вы предлагаете поставить дифавтоматы на освещение, а не на розетки?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.09.2019 в 13:47:08

edo написал:

TAB написал: Но на схеме у вас на УЗО висят диффы, что совершенно бессмысленно

есть ненулевая вероятность, что входной УЗО не сработает, у схемы "дифавтомат за УЗО" я вижу только тот недостаток, что в случае срабатывания квартира будет обесточена полностью.

edo, эта схема называется "масло масляное". А недостаток тот, что УЗО требуется на другие линии, которые под АВ.

почему вы предлагаете поставить дифавтоматы на освещение, а не на розетки?

Потому как на освещении там еще кондеи висят.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.09.2019 в 15:14:45

alex_zaq, на свет 6-10 ампер автоматы, и на тёплые полы так же

0
Аватар пользователя
edo

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 15:32:17

TAB написал: А недостаток тот, что УЗО требуется на другие линии, которые под АВ.

так мимо УЗО ни одна линия не окажется подключена.

TAB написал: Потому как на освещении там еще кондеи висят.

стационарно подключенный кондционер ИМХО куда меньше нуждается в диф.защите, чем розетка, к которую что только не могут воткнуть

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.09.2019 в 16:01:30

edo, Читайте внимательнее: ту пару линий, с которых я предложил снять дифы, нужно перенести под АВ под групповое УЗО. Без диффзащиты ничего не останется.

0