Аватар пользователя
Maxell

Местный

Регистрация: 29.10.2013

Астрахань

Сообщений: 14

03.09.2019 в 10:32:39

Здравствуйте! Прошу вашего совета. Купил квартиру в новостройке. В подъезде будет щиток с вводным автоматом и счетчиком, дальше ввод в квартиру. В квартире застройщик ставит встроенный щит с еще одним вводным автоматом и набором однополюсных выключателей, всего 12 модулей. Квартирный щит, конечно, буду собирать свой. Проблема даже не в том, что щит от застройщика сильно урезан по функционалу. Беда в том, что он располагается... над входной дверью! Это означает, что вводной кабель заходит из подъезда в квартиру под потолком и расключается в квартирном щите прямо у проходного отверстия. Таким образом, при организации собственного щита и его расположении в нормальном месте (на уровне глаз) я буду вынужден наращивать вводной кабель, что является абсолютной чушью, особенно при организации скрытой проводки. Просил застройщика вообще не делать мне квартирный щит, а просто завести в квартиру бухту вводного кабеля метра три. Отказали. Сказали, что квартирный щит должен быть по проекту, иначе квартиру будет невозможно сдать.

Что мне делать при заселении? Готов тащить свой кабель от подъездного щита в квартиру, но в подъезде вводные кабели в квартиры идут под подвесными потолками, то есть фактически скрытая проводка. Что сказать застройщику и как с ним договориться с учетом грамотных технических решений в моей ситуации? Был ли у кого подобный опыт? Спасибо!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

03.09.2019 в 10:39:30

Maxell написал: Здравствуйте!

Утро Доброе!

Maxell написал: Готов тащить свой кабель от подъездного щита в квартиру,

Примите квартиру по акту, далее - переделайте, как Вам нужно, т.е. прокладывайте новый кабель с запасом до места установки нового щита.

Maxell написал: Что сказать застройщику и как с ним договориться с учетом грамотных технических решений в моей ситуации

Если он делает по утвержденному проекту - то никак не договориться.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.09.2019 в 10:42:04

Maxell,

я буду вынужден наращивать вводной кабель, что является абсолютной чушью, особенно при организации скрытой проводки.

Чушь, это Ваши рассуждения. А соединение кабелей это абсолютно нормальная тема.

Отказали. Сказали, что квартирный щит должен быть по проекту, иначе квартиру будет невозможно сдать.

Абсолютно правы.

Что мне делать при заселении?

Кошку запустить.

Что сказать застройщику и как с ним договориться с учетом грамотных технических решений в моей ситуации?

Застройщик к описанной ситуации вообще никакого отношения не имеет.

Был ли у кого подобный опыт?

Да так... процентов у 50 всех новостроек... не более)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

03.09.2019 в 10:45:00

Rumato, А я первый, а я первый! :p

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.09.2019 в 10:49:49

MaSeVi написал: Rumato, А я первый, а я первый! :p

MaSeVi, Шайтанама! Насяльнике! Новая фишка? Кто первый ответит? Мы принимаем бой! :D

0
Аватар пользователя
Maxell

Местный

Регистрация: 29.10.2013

Астрахань

Сообщений: 14

03.09.2019 в 10:50:18

Rumato написал: Чушь, это Ваши рассуждения. А соединение кабелей это абсолютно нормальная тема.

Допустим. Тогда объясните мне, каким образом наращивается кабель 6 кв. мм без доступа к месту соединения? Или Вы мне хотите предложить поставить над дверью вместо щита серьезную соединительную коробку наружного исполнения?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.09.2019 в 10:53:57

Maxell, Легко и непринуждённо https://youtu.be/KcrTzL6bZj8

Лично я Вам ничего не предлагаю. Я просто обращаю внимание, на то, что Вы нашли проблему там, где её нет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

03.09.2019 в 10:57:30

Maxell, Епрст , нашли проблему . Никаких коробулек . Опрессовка термоусадка на жилы , термоусадка сверху . Продолговатая лунка под муфту .Алебастр . Усё .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

03.09.2019 в 11:01:21

Rumato написал: Мы принимаем бой!

Принято, Коллега!)))...

Maxell написал: каким образом наращивается кабель 6 кв. мм без доступа к месту соединения?

Ну, гильзы, например, т/усадка, можно замуровать, можно сделать в распайке, можно в воздухе с, допустим лючком в потолке для доступа. Можно, ещё раз, проложить новый кабель или проводами ПуГВ в кабель-каналах...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2019 в 11:21:22

Maxell написал: Что сказать застройщику и как с ним договориться с учетом грамотных технических решений в моей ситуации?

Цена вопроса - заказываете у застройщика проект со своими пожеланиями. Либо наращиваете кабель или перетягиваете.

Maxell написал: что щит от застройщика сильно урезан по функционалу.

Не придумывайте - всё работает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

03.09.2019 в 11:33:01

При таких вопросах возникают сомнения а не сделает ли топик стартер только хуже.

0
Аватар пользователя
Maxell

Местный

Регистрация: 29.10.2013

Астрахань

Сообщений: 14

03.09.2019 в 12:27:23

Цельный кабель хуже наращенного? Чем же?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

03.09.2019 в 12:35:00

Maxell написал: Цельный кабель хуже наращенного?

Нет, разумеется. Будет возможность - проложите новый, нет - нарастите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.09.2019 в 21:33:20

Maxell написал: Квартирный щит, конечно, буду собирать свой. Проблема даже не в том, что щит от застройщика сильно урезан по функционалу. Беда в том, что он располагается... над входной дверью!

это бывает сами где его собираетесь располагать? не под кроватью, надеюсь? ;) :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Maxell

Местный

Регистрация: 29.10.2013

Астрахань

Сообщений: 14

04.09.2019 в 10:20:36

Хм... А это идея! :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу